针对在
[url=]
大空间
[/url]
场所下,普通火灾探测技术无法及时发现火灾,常用的
闭式高压细水雾
[url=]
灭火系统
[/url]
不能有效发挥作用,结合某PDP(等离子显示器)大空间洁净厂房探讨了大空间场所火灾早期预报与
[url=]
自动灭火
[/url]
技术以及该厂房的应用。根据该厂房的特殊功能在非洁净区间选择了红外对射式火灾探测系统等,在洁净区间设置了
Toplens
系统。综合产品技术性能、价格等各个方面考虑
高压细水雾
灭火系统选择了快速响应的
闭式高压细水雾
灭火系统。
大空间建筑早期火灾烟气运动具有烟气弥散、沉降现象和热障效应等特点,因为弥散、沉降等原因,早期火灾产生的烟气不一定能上升到楼层的顶棚,不利于在顶棚附近使用感烟探测来进行火灾探测,即使烟气可以上升到顶棚,也会因为其温度过低,不利于实现感温火灾探测和使用
闭式高压细水雾
系统实现火灾保护,也可能导致自然排烟的失效。另外,在高大空间内管网式的
高压细水雾
系统的启动条件经常得不到满足,也不适用该类场所的初起火灾扑救。那么,如何解决高大空间建筑的消防安全问题?下面结合某生产PDP大空间洁净厂房将进行探讨。
一、工程概括
某PDP(PlasmaDisplaypanel,简称PDP,等离子显示器)大空间洁净厂房建筑平面为长方形,主体长为308.5m,宽为146.0m,占地面积45953.3m2,建筑面积104918.5m2。建筑高度23.2m,地上三层局部地下一层,地上一层为PDP模组生产区,二层是局部生产实验区,三层是大开间的生产设备层。它为PDP项目的主生产厂房,设计以生产线为中心,以生产线及各种工艺房间所形成的巨大的中央生产区体现了该公司的恢宏气势,中央生产区两侧技术支持区成对称布置,通过主门厅后将会进入一个环形的参观走道。按建筑设计防火规范要求将该厂房的生产火灾危险性划为丙类,耐火等级按照一级设置。
二、该厂房火灾探测系统的选择与设计
该洁净厂房内设有昂贵设备、仪器,而且建造费用昂贵,一旦着火,损失巨大。同时洁净厂房内人员进出迂回曲折,人员疏散困难,火灾不易发现,消防人员难以接近,防火有一定的困难。为达到室内的净化级别,洁净室内对气流、空间大小、换气率都有较高的要求。火灾后若一旦关闭净化空调系统,即使再恢复也会影响洁净度,使其达不到工艺生产要求而造成损失。而且,中断生产造成的损失也无法弥补。因此,我们按照该厂房洁净区间与非洁净区间分开的防火分区原则,对不同区间在满足现有规范的同时,还应根据洁净厂房的特殊要求合理选择火灾探测系统以达到火灾极早期报警,及时采取有效措施控制、扑灭火灾,减少或避免火灾损失,保护人身和财产安全。
1、非洁净区间火灾探测系统的选择
对于大空间场所一般选择
Toplens吸气式感烟
[url=]
火灾报警
[/url]
系统。
因此,该生产厂房的生产区、支持区的房间、走道、技术层、架空地板下均设置
Toplens吸气式感烟
[url=]
火灾报警
[/url]
系统。
2、洁净区间火灾探测系统的选择与设计
对该厂房洁净室内的火灾早期探测,首先必须考虑的是被保护区域内的气流运动方向。而气流运动方向影响最大的是空调系统的循环方式,在不同循环方式的作用下,空间中气流运动的方向各有不同,但有一点是不变的,即最终进入回风管道。通过对进入回风管道的空气中烟雾粒子进行检测便可掌握被保护区域内的火灾状况,这是一种经济高效的火灾探测方法,基于此点考虑,加之吸气式感烟探测报警系统主动采样,管路布置灵活,而且报警早、灵敏度高、误报率低、保护面积大的特点,所以该洁净厂房的主厂房(生产厂房的主要部分)的火灾探测主要采用回风管道内采样的探测方法,并选用了
深圳Toplens公司
开发的
Toplens
[url=]
空气采样
[/url]
式极早期烟雾探测系统(以下简称
Toplens
系统)。采样管路安装在各回风支路管道内,而非安装在回风总管道内。
第一,
由于回风总管道内气流量很大,在高速流动时会形成不同的气流速率分布,导致管道内各采样孔处的气压存在较大差异,直接影响各采样孔样本采集量的平衡,最终导致灵敏度失调,产生误报或漏报的后果。如在回风总管道内采样,则应在各采样孔做稳压处理,使得经其进入采样管路的各处样本采集量基本平衡。但稳压措施的设计安装较为复杂,施工难度大,如安装不到位将导致探测效果的下降。
第二,
与回风总管道采样相比,回风支路管道采样的采样孔的安装位置更靠近回风口,被保护区域内的空气到达采样孔的流程相对要短,有利于缩短样本采样时间。综合上述两点,故在该厂房的洁净区间内回风管道的采样方案比较中选择回风支路管道采样的方法。
Toplens
系统不应跨越防火分区,其每个采样孔应视作一个点式感烟探测器之用。采样孔的间距不应大于相同条件下点式感烟探测器的布置间距。当采样孔在高气流环境(探测区域空气交换率>8.6次/h)下布置时,每个采样孔的面积应相应减少。
另外,探测器采用网络通信线与设在消防控制中心的报警显示单元构成环型网络结构形式,同时通过通信接口与常规火警系统主机相连,构成一个完整集成的火灾报警系统,以提高可靠性。如有烟雾微粒使探测器内,则探测器发出报警信号至消防控制中心使整个系统报警及联动激活。