Toplens烟雾预警系统洁净厂房电线过载试验

[复制链接]

29

主题

0

好友

129

积分

注册会员

Rank: 2

发表于 2018-11-26 22:38:18 |显示全部楼层
一、背景情况介绍
我们在某厂区老化线目前安装了3台TPL-100-002极早期烟雾探测器探测器安装于如下图所示的E房间,房间总长大约20米,我们随机选择了5或7个点来测试TPL-100-002设备的性能。测试点A,D,E分别位于独立的房间中,测试点B、C在同一处空间内。
    二、测试环境    A点:常温,静态气流     B、C、D点:65摄氏度,气流5米每秒     E点:常温,静态气流     F点,18-19摄氏度,气流5米每秒 三、测试工具:绝缘板,安培表,20A保险,测试线,固定螺丝以及变压器
四、测试标准BS6266     系统性能测试方法-PVC护套线路过载试验(2米)     A.3.1综述     此方法适合用于测试高灵敏度烟雾探测系统。为模拟早期火灾,一定长度的线缆将通过过载电流并散发烟雾。此测试可以在地板下或吊顶内进行。     A.3.2测试工具     A.3.2.12米长10/0.1线缆,连同PVC保护层半径为0.3毫米,导线横截面0.078平方毫米。     A.3.2.2变压器,240V至6V,至少15A     A.3.2.3绝缘板,非燃烧发烟介质,大小600mm×600mm     A.3.2.4秒表,记时精度1秒     A.3.3试验方法     将测试线缆连接至变压器6V输出端,确保线缆平铺在绝热板,没有打结或交叉。连接240V电压至变压器,持续180秒     A.3.4要求     火灾探测设备应能在变压器断电后120秒内告警     五、TPL-100-002设备配置     Alarmfactor:0     LDDdisabled     Delaytimeallsetto0     Aux,Alarm,Fire1andFire2设为最灵敏     六、实际测试过程:开启变压器,在测试线上加15A电流,持续20或60秒(而非BS6266中陈述的180秒,因为180秒对我们的设备而言,产生烟雾已经过浓,可能长时间无法消散而导致TPL-100-002设备持续报警),然后关闭变压器。 七、测试数据
老化线
测试点
温度
气流
通电时长
响应时间
备注
Line2
A
Normal
Still
20s
58s
ok
B
65℃
5m/s
20s
41s
C
65℃
5m/s
20s
44s
D
65℃
5m/s
20s
33s
E
Normal
Still
20s
32s
F
18℃
5m/s
20s
31s
Line3
A
Normal
Still
20s
129s
ok
B
65℃
5m/s
20s
59s
C
65℃
5m/s
20s
52s
D
65℃
5m/s
20s
47s
E
Normal
Still
20s
30s
F
18℃
5m/s
20s
26s
Line7
A
Normal
Still
20s
124s
ok
B
65℃
5m/s
20s
45s
C
65℃
5m/s
20s
101s
D
65℃
5m/s
20s
35s
E
Normal
Still
20s
46s
F
18℃
5m/s
20s
37s
Big room
1
Normal
Still
60s
74
ok
2
Normal
5m/s
60s
75
3
Normal
5m/s
60s
74
4
Normal
5m/s
60s
68
5
Normal
5m/s
60s
66
6
Normal
5m/s
60s
118
7
Normal
5m/s
60s
150
    八、备注     响应时间是从开启变压器及开始记时(也就是说包含了变压器通电的20(大房间60秒)秒在内),从测试中可以看到,我们如果如BS6266所要求为测试线通电180秒,设备都将告警而无需继续等待120秒。