一、背景情况介绍 我们在某厂区老化线目前安装了3台TPL-100-002极 早期烟雾探测器,探测器安装于如下图所示的E房间,房间总长大约20米,我们随机选择了5或7个点来测试TPL-100-002 设备的性能。测试点A,D,E分别位于独立的房间中,测试点B、C在同一处空间内。
二、测试环境: A点:常温,静态气流 B、C、D点:65摄氏度,气流5米每秒 E点:常温,静态气流 F点,18-19摄氏度,气流5米每秒 三、测试工具:绝缘板,安培表,20A保险,测试线,固定螺丝以及变压器 四、测试标准BS6266 系统性能测试方法-PVC护套线路过载试验(2米) A.3.1综述 此方法适合用于测试高灵敏度烟雾探测系统。为模拟早期 火灾,一定长度的线缆将通过过载电流并散发烟雾。此测试可以在地板下或吊顶内进行。 A.3.2测试工具 A.3.2.12米长10/0.1线缆,连同PVC保护层半径为0.3毫米,导线横截面0.078平方毫米。 A.3.2.2变压器,240V至6V,至少15A A.3.2.3绝缘板,非燃烧发烟介质,大小600mm×600mm A.3.2.4秒表,记时精度1秒 A.3.3试验方法 将测试线缆连接至变压器6V输出端,确保线缆平铺在绝热板,没有打结或交叉。连接240V电压至变压器,持续180秒 A.3.4要求 火灾探测设备应能在变压器断电后120秒内告警 五、TPL-100-002 设备配置: Alarmfactor:0 LDDdisabled Delaytimeallsetto0 Aux,Alarm,Fire1andFire2设为最灵敏 六、实际测试过程:开启变压器,在测试线上加15A电流,持续20或60秒(而非BS6266中陈述的180秒,因为180秒对我们的设备而言,产生烟雾已经过浓,可能长时间无法消散而导致TPL-100-002 设备持续报警),然后关闭变压器。 七、测试数据: 老化线 | 测试点 | 温度 | 气流 | 通电时长 | 响应时间 | 备注 | Line2 | A | Normal | Still | 20s | 58s | ok | B | 65℃ | 5m/s | 20s | 41s | C | 65℃ | 5m/s | 20s | 44s | D | 65℃ | 5m/s | 20s | 33s | E | Normal | Still | 20s | 32s | F | 18℃ | 5m/s | 20s | 31s | Line3 | A | Normal | Still | 20s | 129s | ok | B | 65℃ | 5m/s | 20s | 59s | C | 65℃ | 5m/s | 20s | 52s | D | 65℃ | 5m/s | 20s | 47s | E | Normal | Still | 20s | 30s | F | 18℃ | 5m/s | 20s | 26s | Line7 | A | Normal | Still | 20s | 124s | ok | B | 65℃ | 5m/s | 20s | 45s | C | 65℃ | 5m/s | 20s | 101s | D | 65℃ | 5m/s | 20s | 35s | E | Normal | Still | 20s | 46s | F | 18℃ | 5m/s | 20s | 37s | Big room | 1 | Normal | Still | 60s | 74 | ok | 2 | Normal | 5m/s | 60s | 75 | 3 | Normal | 5m/s | 60s | 74 | 4 | Normal | 5m/s | 60s | 68 | 5 | Normal | 5m/s | 60s | 66 | 6 | Normal | 5m/s | 60s | 118 | 7 | Normal | 5m/s | 60s | 150 | 八、备注: 响应时间是从开启变压器及开始记时(也就是说包含了变压器通电的20(大房间60秒)秒在内),从测试中可以看到,我们如果如BS6266所要求为测试线通电180秒,设备都将告警而无需继续等待120秒。
|