IFT-4&IFT-6 极早期空气采样烟雾探测器介绍帖-空气采样产品论坛-最全面的极早期吸气式感烟火灾探测器综合信息论坛
查看: 1000|回复: 0

[IFT系列] IFT-4&IFT-6 极早期空气采样烟雾探测器介绍帖

[复制链接]

7

主题

0

好友

34

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

发表于 2013-1-16 10:10:13 |显示全部楼层
现在给大家介绍一下有关IFT-4&IFT-6 极早期空气采样烟雾探测器的基本情况:
1.Xtralis ICAM IFT-4&IFT-6概述:
Xtralis ICAM IFT-4和IFT-6探测器是多通道宽口径空气采样系统,其报警灵敏度范围从0.001%到20%遮光率/米(0.0003%到6.10%遮光率/英尺),属于极早期烟雾预警探测器,它能够在火灾的极早期阶段对浓度或高或低的烟雾进行可靠的探测。IFT探测器是一个多通道系统,它可以将一个被保护空间分成若干采样扇区,以便定位火灾,更快地对事件进行响应。这些探测器可配置不同参数以适应多种环境,并对发电站、电信和IT设施、无尘室、仓库、冷库、恶劣及危险区域、历史性建筑、博物馆、监狱房间和技术机柜提供了理想的火灾探测解决方案。
2.Xtralis ICAM IFT-4&IFT-6工作原理:
此IFT探测器将被保护区域内全部扇区的混合空气样品吸进大口径管网的入口管,然后在激光探测腔内对样品进行过滤和分析。当探测到烟雾颗粒,且烟雾水平达到扫描报警阈值时,系统将会利用回转阀依次扫描某扇区或各扇区,以确定烟雾来自哪个(或哪几个)扇区。显示器上可显示报警状态
(警告、行动、火警1、火警2),并将其传送至火灾报警主控制器主机上。
3.Xtralis ICAM IFT-4&IFT-6产品特性:
(1)编程和配置
     各通道均使用四级报警水平,且各扇区内所有这些报警的灵敏度阈值和延迟可以独立编程。IFT探测器提供了一个简洁而全面的显示面板,包括用来显示所测量的当前所选管道的烟雾水平的一排LED指示灯和一个用于本地配置的板载编程器。
备有RS232、RS485通讯接口与TCP/IP以太网接口,可与艾克利斯(Xtralis)的配置与火灾系统管理软件包——Xtralis VSC和Xtralis VSM4——进行连接。RS485接口也允许与各编程设备和多个远程显示连接,且TCP/IP以太网接口可提供对电子邮件消息服务的访问。
(2)输入和输出
     系统支持多个模块选件,模块为探测器提供附加可编程输出继电器接口,以及4到20毫安模拟输出。
(3)吸气和气流传感
     吸气装置是一个2000帕高压和高功率风扇,可在长距离管道的情况下实现快速探测,并可提供高气流环境中的可靠探测。每管内的气流被双元件热传感系统所监测,显示器上可显示气流故障,并将故障信号发送至监测设备。