查看: 1124|回复: 0

[ILS系列] ILS 极早期空气采样烟雾探测器介绍帖

[复制链接]

7

主题

0

好友

34

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

发表于 2013-1-16 10:12:41 |显示全部楼层
现在给大家介绍一下有关ILS 极早期空气采样烟雾探测器的基本情况:
1.Xtralis ICAM ILS简介:
Xtralis ICAM ILS系统可以提供灵活多样的解决方案,满足各种应用环境的特殊需求,包括移动通讯机房、小型通讯基站、IT设施,以及地下站点等。
(1)它是如何工作的
     ILS系统通过采样管网上的采样孔主动采集被保护区内的空气样品,采样空气经过过滤,再由系统中所使用的高灵敏度激光型点式探测器进行分析探测。通过显示器和干接点继电器上的LED指示灯报告报警状态(警告、行动或火警)。
系统使用高性能吸气泵以及可编程的气流监控电路。10段图条显示器可以显示气流水平,而我们可以对图条显示器进行调节,使其与高气流阈值和低气流阈值相对应,而气流故障可以作为设备故障通过继电器报告给回路。.
(2)编程及故障诊断
     可以对3级报警的各级灵敏度阈值、风扇转速和气流灵敏度分别进行编程和设置。通过USB接口连接电脑,就可以通过ICAM ConfigTracer,一个全能的编程和故障诊断软件,进行系统设置并登录事件纪录。也可以通过集成的编程接口在本地对ILS系统进行设置。
(3)设置选项及探测方式
     ILS系统可以提供ILS-1(1根进气管)和ILS-2(2根进气管)两种型号,每个系统可以配置1个或2个探测器。
     ILS-1 和 ILS-2 系统的选项有:ILS-1系统:1个或2个点式探测器;ILS-2系统:2个点式探测器。
配置1个点式探测器的ILS-1 系统可以对单个区域进行探测,但配置2个点式探测器的ILS-1 和 ILS-2系统可以提供多种探测方式。下表给出了IAS系统配置2个点式探测器的情况下,要实现所选探测方式所建议的设置选项。
2.Xtralis ICAM ILS特性:
(1)探测1个或2个区域。
(2)高灵敏度激光型空气采样式烟雾探测器。
(3)多种探测方式。
(4)每根采样管:100 m (328 ft)。
(5)由微处理器控制和编程。
(6)同级中风扇容量最大。
(7)可集成显示器和编程器。
(8)可在现场对过滤器进行维护。
(9)吸气泵转速可调,同时,可对气流进行监控。
(10)IP65 等级外壳。
(11)认证/列入名录:
      设备认证:VdS, CE
      工厂认证:VdS, LPCB
3.Xtralis ICAM ILS规格:
(1)集成的探测器:1 个或2个激光型点式探测器
(2)供电电压:正常状态24 VDC (18 - 30 VDC)
(3)功耗:300 mA (最大)
(4)尺寸(长高宽):259 mm x 184 mm x 166 mm(10.2 in. x 7.2 in. x 6.5 in.)
(5)运行条件:温度:-10 - 50 °C (14 - 122 °F)
               湿度:10 - 95% RH (无冷凝)
(6)进气管尺寸:外径:25 mm
                 内径:21 mm
(7)采样管网:采样管长度:每根进气管100 m (328 ft.)对于VdS认证的安装,请参考手册。
(8)灵敏度:0.06 - 6.0 % obs/m(0.02 - 1.83 % obs/ft)
(9)IP等级:IP65
(10)过滤:过滤器可维护;可选择外置过滤器。
(11)气流监控及报告:高低可调节
(12)风扇控制:10个可编程的转速
(13)继电器:触点额定功率:1A,30 VDC,NO/NC
        ILS-1有3个继电器:行动,火警,故障
        ILS-2有6个继电器:探测器1:行动,火警,故障
(14)探测器2:行动,火警,故障
(15)电缆终端:电池:最低18 AWG (16股,1.02 mm2)
(16)现场连接:最大12 AWG (2.5 mm2)