现在给大家介绍下有关Stratos-HSSD空气采样烟雾探测器的基本情况:
1.Stratos-HSSD简介:
Stratos-HSSD
空气采样具有无可比拟的灵敏度等级,极低的误报率,可在火灾初期提供早期报警。ClassiFire/@人工智能系统确保本探测器无需复杂设置,即可以最合适的灵敏度监视被保护场所。例如在计算机室等无尘区其报警灵敏度将自动提高,而在吸烟区等烟雾浓高的场所则灵敏度将会自动调低。可为本地火灾探测系统或者BMS系统提供无源火警和故障继电器输出,用于远程监视。每只探测器带有3对远程控制输入端子,可以配置不同的功能。
2、功能特点:
采用激光前向散射技术探测火灾,灵敏度高,极早期警报可靠。
可使用四只采样管,总长度可达250m。
独特的ClassiFire®人工智能系统,可随保护环境不断变化,动态调节探测器工作参数。
采用专利产品LDD 3D3激光辨析除尘系统,可避免由灰尘引起的误报警。
内置RS485标准通信接口,用与联网和远程通讯。
该设备为EN60950规范定义的Class III级设备(也就是,该设备被设计为在安全的低电压环境下工作,并且不会产生任何危险电压)。
它可以通过上图所示的前面板来进行编程,或者由远程命令模块来进行编程,或者还可以通过计算机上的Remote远程软件,连接至设备的RS232口上,对其进行编程。该软件在可以在AirSense公司的网页上直接下载使用。
3、设备参数:
Stratos HSSD四管型标准探测器
电源电压:21.6V-26.4V直流
电流:450mA@24V DC
尺寸(mm):427(宽)×372(高)×95(厚)
重量:5.2kg
使用温度范围:-10℃~+38℃(UL268)
            -10℃~+60℃(CEA4022)
使用湿度范围:0~90%,不凝露
灵敏度范围(% Obs/m): 0.0015%~25%
最大显示率:0.0015% Obs/m
系统灵敏度:0.0015X80(实际孔数)<0.5%obs/m
探测原理:激光散射探测和颗粒分析
粒子灵敏度范围:0.003μm~10μm
灰尘识别原理:3D3激光识别灰尘(LDD)技术
推荐单根采样管最大长度:100m
采样管直径:3/4||标准管
采样管总长度:250m @ 80采样孔
            200m @ 100采样孔
报警等级:4级(辅助,预警,1级,2级)
条形图分段:26
激光腔服务年限:10年以上(取决于环境)
激光使用年限(MTTF):1000年以上
编程:使用RS232/RS485连接前面板,命令模块或者PC机进行编程设置
两只探测器之间的数据线长度:最长不超过1.2km
外壳防护等级:IP50
采样管入口:顶部4个,背面4个  
排气管出口:顶部1个,背面1个
事件记录:通过计算机(根据硬盘容量)记录事件(超过20000个)
延时功能:通过计算机编程软件(免费提供)或自带编程面板设置延时报警功能。
传输时间:根据管路不同,时间会有所差别,但所有管路从最末端到主机传输时间不会大于90S(可通过PIPECAD验算)