1、报警级别:对于目前市面上的空气采样产品来说一般都分为3级或者4级报警级别(以4级居多),分别为预警(alert),行动(action),火警1(fire1)和火警2(fire2)。下面我们来分别阐述一下这四级警报对于用户来说意味着什么: ※ 预警(alert):探测器发出预警信号表明现场的区域的烟雾浓度有异于正常情况下,希望用户对于此区域引起注意。 ※ 行动(action):探测器发出行动信号表明此区域内烟雾浓度已经可以通过人的肉眼视力做出排查,希望用户去该区域现场排除火灾安全隐患。 ※ 火警1(fire1):探测器发出火警1信号表明现场已有明火产生,灭火任务刻不容缓。 ※火警2(fire2):探测器发出火警2信号表明现场的火势已经很大烟雾浓度很高,需通知专业的消防部门救援。 2、报警阀值:指的是空气采样探测器达到各级报警级别所需的烟雾浓度值,一般以每米减光度(obs/m)作为物理量。举例:某空气采样探测器的四级报警阀值为别为:预警 0.100%obs/m;行动 0.200%obs/m;火警1 0.400%obs/m;火警2 5.000%obs/m,指的是当烟雾浓度分别达到0.100%obs/m、0.200%obs/m、0.400%obs/m、5.000%obs/m时分别触发对应的预警、行动、火警1、火警2这几个报警等级。 3、报警延迟时间:由于空气采样产品灵敏度非常高,厂家为了防止突发性极少时间存在的烟雾而产生的报警困扰用户加入了报警延迟时间这个概念。报警延迟时间指的是当烟雾浓度到达空气采样探测器的某一报警阀值浓度后,需在这个浓度以上维持相应的时间后,探测器才发出对应的报警。报警延迟时间可以根据用户的实际情况调整,调整范围为0至60秒左右。 4、高低气流阀值:对于空气采样探测器而言,采样管网的通畅与否直接关系到探测器的正常烟雾探测,所以空气采样产品所有的采样管网都会有对应的气流传感器时时刻刻都对采样管网的气流状况进行监视。高低气流阀值指的是当某个采样管网的气流值超出高气流或者低气流的设定值范围后,对应的空气采样探测器就会针对此采样管网给出相应的气流故障报告,提醒用户及时维护采样管网。高低气流阀值一般设置为低气流70%,高气流130%左右。 ※ 高气流故障产生原因: 通常由于采样管网断裂所导致的,遇到此类情况需马上去现场检查采样管网状况,找出断裂地点及时修补。 ※低气流故障产生原因: 通常是由于采样管网使用时间过长而没有做清洁维护所造成的,遇到此类情况需通知专业设备商做采样管网的清洁及维护。 5、滤网使用百分比:此参数只可读取不能进行设置,用0~100%描述滤网使用的状况,当滤网使用百分比接近或到达100%(每个品牌产品可能略有区别),此台空气采样探测器就会产生相应的故障警告,提示用户更换滤网。
|