现在给大家介绍下Stratos-Micra 100 极早期空气采样烟雾探测器基本情况:
1、简介:
Stratos-Micra 100空气采样是为探测小型区域烟雾而设计的高灵敏度感烟探测器。ClassiFire/@人工智能系统确保本探测器无需经过复杂设置,即可以合适的灵敏度监视备保护场所。例如计算机室内等无尘区其报警灵敏度将自动提高,而在吸烟区等烟雾浓度高的场所则会自动降低。
     Stratos-Micra100探测器备有底座。如有需要,首次定位安装时,所有的采样管和电缆都先接入底座,在最后调试阶段再安装探测器,以减少安装时可能对探测器造成的损坏。可为本地火灾探测系统或者BMS系统提供无源火警和故障继电输出,用于远程监视。
2、特点:
(1)、该款探测器结构小巧,价格便宜,安装简单合理。
(2)、采用激光前向散射技术探测火灾,灵敏度高,极早期警报可靠。
(3)、可使用两只采样管(总计100m),采样灵活。
(4)、独特的ClassiFire/@人工智能系统,可随时保护环境不断变化,动态调节探测器工作参数。
(5)、采用专利的LDD 3D/3激光辨析尘土技术,可避免由灰尘引起的误报警。
(6)、内置RS485标准通信接口,用于联网和远程通讯。
    可连接2根采样管,采样管最大长度为100米;采用ClassFire-3D人工智能技术,在任何环境下可进行自学习并可自动调节灵敏度(0.0015-25%obs/m)、警报阈值及最小的误报;适用于各种环境应用;具有一个火警报警无源触点输出和一个故障无源触点输出(当配合"继电器输出板30431",它可具有四个火警及一个故障无源触点输出),无报警声音指示,需配火灾声警报器;需外接24V电源供电。
3、设备参数:
(1)、电源电压:21.6V~26.4V  DC
(2)、电流:400mA@24V DC
(3)、安装尺寸:300W×220H×85D
(4)、重量:3.8kg
(5)、使用温度范围:-10~+38℃(UL268)
                   -10~+60℃(CEA4022)
(6)、使用温度范围:0~90% 不凝露
(7)、灵敏度范围(%0bs/m):0.0015%~25%
(8)、最大显示率:0.0015% 减光率/米
(9)、探测原理:激光散射探测和颗粒分析
(10)、粒子灵敏范围:0.003μ~10μ
(11)、灰尘识别原理:3D/3激光识别灰尘(LDD)技术
(12)、推荐单根采样管长度:静态空气中最长不超过100m,流动空气中最长部超过50m。
(13)、采样管直径:3/4''标准管(27mm  0/D)
(14)、推荐采样孔数量:10
(15)、报警等级:4级(辅助,预警,1级,2级)
(16)、激光腔服务年限:10年以上(取决于使用环境)
(17)、激光使用年限(MTTF):1000年以上
(18)、编程:使用RS232/RS485接入编程模块或者计算机
(19)、网络数据线:RS485
(20)、数据线长度:最长不超过1.2km
(21)、外壳防护等级:IP50
(22)、采样管入口:2
(23)、排气管出口:1 可选用管道排气底座