查看: 1163|回复: 0

BK701 极早期空气采样烟雾探测器 产品介绍

[复制链接]

108

主题

0

好友

264

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最佳新人 热心会员

发表于 2013-1-17 10:33:32 |显示全部楼层
一、BK701空气采样式烟雾探测器单管产品描述:BK701空气采样探测器是一种通过空气采样管网采集空气样品,并在极早期进行探测和预警的吸气式烟雾探测器。探测器采用了主动采样的探测方式、先进的激光探测技术以及功能强大的系统应用软件。探测器由抽气泵、过滤器、激光腔、控制、显示等电路组成,抽气泵不断的通过PVC管或钢管所组成的采样管网从保护区内采集空气样品送入激光腔,在激光腔内通过烟雾对激光的散射来获取烟雾的浓度大小,再通过人工智能的软件算法判断出报警级别,最终输出报警信号。由于该探测器采用了先进的激光技术以及先进的人工智能技术,使得该探测器具有极高的灵敏度和抗误报能力。探测器内置的微处理器软件为用户提供了广泛的自定义参数和逻辑控制功能。探测器易与其它火灾报警及灭火系统相连接,并易于集成到建筑物管理系统中。
二、BK701特点:BK701空气采样式烟雾探测器自学习功能、5个可编程继电器、高效吸气泵、动态故障监测、二级过滤器、可反向安装、实时气流监测、4 个可编程报警阈值、一根进气管,可以分为二根支管使用、极高的灵敏度,比传统感烟探测器灵敏度高1000倍。
三、BK701技术指标:1、BK701的工作电压:DC18~DC30V
2、灵敏度范围:0.004~20%obs/m
3、通讯接口:RS485、RS232标准通信接口
4、重量:<8kg
5、外形尺寸:245mm宽×268mm高×112mm厚
6、报警级别:4级(预警,告警,火警1,火警2)
7、最大覆盖面积:800m²
8、采样导管尺寸:内经 20mm~22mm   外径 25mm
9、最大单管长度:80m( 最多20个采样孔)
10、最大支(2个分支)管长度:每根支管 50m(最多20个采样孔)
11、使用环境:温度  -20℃~+55℃    相对湿度  0~95%无凝露
12、继电器:额定值为2A/DC30V 可编程为锁定或非锁定状态
13、工作电流:正常工作电流   240.0mA        启动最大电流   300.0mA
14、报警输出:故障、预警、告警、火警1、火警2继电器无源接点输出
四、BK701空气采样式烟雾探测器应用场所:1、BK701适用于低温场所:如冷冻仓库等
2、高空气流量的场所:如电信机房、无尘室等
3、需要进行隐蔽探测的场所:如文化/遗产建筑等
4、大面积的空阔场所:如仓库、厂房、展览大厅等
5、肮脏、多灰尘的恶劣场所:如矿井、隧道、货物输送通道、食品加工厂等
6、需要进行火灾早期探测的关键部门场所:如银行的数据中心、电力部门的变配电室、机场的控制塔等
7、防爆场所、强电磁和强辐射场所:军火库、油库、化工设施、加速器、微波室、电视发射塔、雷达站等

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册



网站地图|Archiver|口水版|资料下载|空气采样产品论坛 ( 沪ICP备10211324号-1 )

回顶部