一、ASD535-3空气采样概述:
1.1或2个采样分支网络,并可以独立进行空气流量监控
2.灵敏度范围:0.002–10%/m
采用改良的highdynamic(HD)烟雾传感器
3.专用的灰尘抑制/补偿技术,可以有效的降低传感器对灰尘的敏感度,避免因灰尘而引起误报;进而可以实现区分灰尘和烟雾的功能。
4.满足EN54-20,ClassA,B,andC
ASDPipeFlow软件是通过VdS认证的软件。可以进行ASD采样管网络设计和优化。
5.高性能风扇(>400Pa真空风力)
6.低噪音,满足ISO11690-1
7.自学习功能
8.完全兼容SecuriPro®火灾报警系统.
二、ASD535-3主要技术指标:
1.灵敏度范围:0.002-10%obs/m
2.10.5-30Vdc主电源端子
3.10.5-30Vdc备用电源
4.3个继电器输出
5.11个可编程继电器输出
6.3个有源输出-故障、报警1、报警2
7.复位按钮
8.联网卡模块
9.存储卡模块(1GSD卡)
10.故障查询显示
11.调试设定值
12.外部复位端子
|