(1) 采样管路应在洁净室空调回风路径上,新风加入稀释空气前的位置 (2) 采样管路应在洁净室空调回风路径上,空气被过滤之前的位置 (3) 在符合前2项要求的情况下,将采样管路配置在回风口,回风道(管)或其它开口较小、施工较容易的地方。 (4) 采样孔开口需面对气流。 (5) 应使用排气管将排气引回到空气采样位置。 (6) 由于空调系统的设计,空气流动的路径可能跨越数各个房间或楼层,此时实际的探测区域大小应包含所有空气流经过的区域。当探测区域面积过大而有火源搜寻距离过大的考虑时,可在回风路径上的适当位置增加探测主机来区分火灾发生的位置。 (7) 探测区域的划分应配合防烟区划。 (8) 探测区域内风速小于1m/s处应考虑同时使用标准采样系统。 (9) 洁净室空气采样探测式烟雾探测系统的报警信号必须传输到经常有人出入的地点以及洁净室内,并且应与疏散报警以及其它制程设备的警报信号有所区别。
|