查看: 2329|回复: 0

空气采样冷库设计经验总结

[复制链接]

68

主题

0

好友

385

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

优秀版主

发表于 2013-1-18 15:30:50 |显示全部楼层
§ 采样系统应安装在冷库内。建议使用ABS或薄不锈钢材料。PVC-u材料不太合适,因为这种材料在低温下会变脆。注意: 如果安装金属管采样网络,则必须接地
§ 采样管系统应安装在距离建筑结构尽可能远的位置。接触或距建筑结构近的地方,很容易凝露或结冰。尽管冷库中的工作温度一般都低于0°C,但仍会因热的辐射、对流或传导产生很大的温差。
§ 冷冻装置会间歇性地发送远远低于冷库设计工作温度的冷空气,约-35至 -40°C。如果采样管系统直接安装在这一冷气流中,就会变得非常冷。冷冻装置不工作时采样管需要一定时间才能达到冷库温度,因此有可能会结冰。建议在安装采样管时,尽量避开这一冷气流。
§ 采样孔应打在采样管的侧面,这样凝露或冰霜不易积聚。如果打在采样管底部,则很容易被堵住。
§ 采样管应离顶棚或墙壁至少300 mm,以减少从这些表面传导的热量。
§ 应考虑监控返回冷冻装置的气流。可以利用这一气流将烟雾送到采样系统。但要注意这一气流不是连续的,不能只依靠它传送烟雾。应该与用户、顾问或保险公司一起确认。
§ 空气采样式感烟火灾探测报警器必须安装在冷库外面,因为该装置的设计不能满足在低于0℃的温度下连续工作的要求。如果安装在冷库外墙或顶棚上,应使用隔热木板将探测器与其表面隔开(如50mmx50mm的软木),因为有时候这些表面可能会凝露。如果探测器安装在外面,则应安装于合适的防护外壳内,避免露天气候的影响,外壳必须设置能使排气管返回被保护区域通道。
§ 在采样管离开冷库的位置应安装一个空气加热器这样冷冻的采样管不会暴露在冷库外的高温空气中。如果暴露在空气中,则会产生大量的凝露,特别是在湿润的环境中。这样会形成一个冷冻/融化的循环,如果不认真处理,则会对安全正常工作造成威胁。空气加热器会提高采样空气及管道温度防止表面凝露。经验证明基本的跟踪加热不适于运行在远低于0℃的条件下的冷库,表面凝露收集器也是这样,尤其是没有任何措施处理这些收集起来的水时。
§ 连接加热器的采样管应水平或倾斜。这样会阻止露珠流回采样管,重新结冰,导致堵塞管道。
§ 如果冷库周围没有维修空间,加热器应安装在避免气候影响的防护箱内,探测器可安装在顶棚上的维修空间。不要将加热器安装在冷库的顶棚上,这样可能导致的一些问题。
§ 如果没有维修空间,加热器和空气采样式感烟火灾探测报警器都可以安装在建筑物墙上的避免气候影响的防护箱内。
§ 空气采样式感烟火灾探测报警器应接一个排气管,用于将采样的空气送回保护区域。这样能避免冷库和周围区域的压力差反过来影响通过探测器的气流。
§ 空气加热器需要使用AC电源,建议对其工作状态进行连续监控。为此,要求厂家配备温度调节装置,并安装在气流进入空气采样式感烟火灾探测报警器的位置。此开关的输出可用于故障报警。
§ 必须考虑温度变化对采样管的影响。在新建的冷库中,采样管安装时的温度可能是,例如,15°C。冷库开始运行时,同样的管道工作温度通常在-35°C。温差50°C。因此在安装时就应根据采样管的线性膨胀系数采取适当措施以保证最终安装长度。这些措施应包括:保证管道支架能够活动,或为较长的管道加上伸缩管。