传统点式烟感与空气采样探测器在高大建筑保护中的优劣势

[复制链接]

68

主题

0

好友

385

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

优秀版主

发表于 2013-1-18 15:41:48 |显示全部楼层
传统探测器高大建筑保护的劣势
§ 点型探测器应根据所适用的规程,标准或规定安装。这些规程可指导安装人员根据对火灾的必要的响应时间,确定建筑内需要安装的探测器的最小数量及其位置。但在这种高大空间很难提供有效的保护系统。
§ 系统一旦安装性能就固定了。只有在具有复杂的专有协议的模拟量编码点型探测系统中才能进行小范围的调整。有时需要设备的生产商才能做到。
§ 探测器通常安装在较高位置,由于烟雾分层,任何烟雾都很难到达。
§ 光束型烟雾探测系统相对不敏感,而且需要有稳定的安装点。现代钢结构建筑在日照和风力作用下会有所移动,而导致光束不能对准。
§ 通常在较高位置采用“黑体加热”散热器为这种建筑供热,这会使光束探测器误报警。
§ 一旦安装完毕,没有任何法规要求在具有潜在的危险处或其周围采用模拟火灾烟雾测试烟雾探测系统。系统可能符合某一标准或规程,但是否能实际工作?
§ 对探测器进行日常维护和试验通常很难且需要昂贵的设备。这项工作通常具有破坏性,而且在经常对公众开放的建筑内,需要在加班时间进行。这项费用在评估不同的烟雾探测系统时经常被忽略。
空气采样式感烟火灾探测报警器保护高大建筑的特点
空气采样式感烟火灾探测系统将能提供一种成本合理的解决方案,为高大建筑提供有效的烟雾探测系统。
§ 安装采样管网络时,至少要使采样孔间距符合相关规程,标准或规定的要求。
§ 如果预测到会有分层,采样点可以从主采样管道延伸出去(向下,向上或向旁边),以很低的成本将采样孔放在效果最好的位置。
§ 安装后,增加探测器数量的成本是有限的——只需增加校准孔的数量。
§ 空气采样式感烟火灾探测报警器具有人工智能,持续记录现有空气污染水平,使之不断进行自我调节,保持最高灵敏度及最小误报率。如果应用场所有需要,可以通过很简单的操作提高或降低灵敏度。
§ 空气采样式感烟火灾探测系统需要进行日常维护的部分可以安装在易接近的位置。这样就大大降低了系统在生命周期内的成本,因为采样管网络不需要定期维护。
§ 探测系统不会受建筑的移动或加热系统的影响。
§ 可以根据BS 6266或BFPSA操作规程中的一系列烟雾试验对空气采样式感烟火灾探测系统进行调试和试验。用户及其代表可以在招标前规定适用其中哪些试验。因此用户能够保证系统在实际火灾情况下能够正常工作。如果内部变更可能会影响系统性能,可用烟雾试验验证是否对空气采样式烟雾探测系统进行变更。