- 注册时间
- 2013-1-11
- 最后登录
- 2013-3-15
- 阅读权限
- 20
- 积分
- 111
- 精华
- 0
- 帖子
- 22

|
1、天花板下采样时,管道悬于监测区天花板下,可直接贴着天花板,也可与天花板离开最大100毫米的距离,可排列一至四根管道监测整个区域。
2、采样点间的最大距离不要超过9米(30英尺)。同样,相邻的管道间的距离也不要超过9 米,距离近一点更好。
3、采样点应距离天花板至少25毫米(1英寸)但不超过100毫米(4英寸),并使采样点对着房间方向。这样安排使采样点位于温暖空气的下缘,而这层温暖空气在环境受热及实际火情时常导致烟雾分层现象。
4、采样管路应每隔1.5米作固定。
5、采样孔应有明确的采样孔标识。