有人问,冷库是否需要安装火灾报警系统?我想根据设计规范是有必要的,但实际情况是冷库处的环境十分恶劣,一般的火灾自动报警设备都没法满足环境条件,有了吸气式烟雾探测器就能解决这个问题,我先介绍下冷库安装空气采样施工注意事项:
1、采样管网应使用ABS材质。
2、冷冻装置会间歇性地发送远远低于冷库设计工作温度的冷空气,约-35至 -40°C。在安3、装采样管时,尽量避开这一冷气流以防止采样管结冰。
4、采样孔应设置在采样管的侧面。
5、采样管安装离顶上阻燃性保温材料至少300 mm,以减少从这些表面传导的热量。
6、探测主机需接一个排气管,用于将采样的空气送回保护区域。这样能避免冷库和周围区域的压力差反过来影响通过探测器的气流。
7、用专用的隔热材料将进入冷库的孔堵好。