二、典型洁净室的例子说明:


  在图1所描述的设施中,有6个建议进行空气采样的位置。这些位置除(e)外,都符合NFPA318的规定。本例中,位置(e)用于保护过滤层上部,但是过滤后的补充气流;位置(f)用于保护过滤层下面。
  活动地板下面的空间。本例中,活动地板下面的空间是开放空间。通风槽或可调通风管使空气能够从房间流入。应将空气采样式感烟探测器的采样孔设置于通风槽或通风口的气流入口处。应特别考虑放置于洁净空间的设备及其引起火灾的可能性。典型的例子为wetstations。


图2 架起的活地板下面采样管的位置


  这一位置距离可能的危险最近,可以对事故发出最早的报警,但要全面保护就相对较难。大的空间中分布有许多通风槽或通风口,布置的密度各不相同。当房间已经投入运行,要想将探测器放置于地板下面的空间中,可能会很困难。

  (a)穿过抽气管入口。本例中,抽气管入口在洁净室地板空间的一侧。这是第一个可用于探测离开洁净空间气流中烟雾的公共点。使采样管通过它们相对简单,空气采样式感烟探测器可安装在相邻的维修通道,容易进去进行日常维护。由于进入这些管道入口的空气流速高而相对于维修通道的空气压力低,因此,必须将探测器的排气管引回此管道中以保证空气采样系统的有效运转。

  (b)穿过干式盘管装置。此例中,干式盘管装置安装在从洁净空间出来的空气通风管网的出口。由于离开房间远些,会产生一点儿延时。采样管最好放在装置的前面(如,朝向气流)。探测器可以安装在机房里。


图3 穿过抽气管入口

  (c)通过干式盘管装置(另一个选择)。当干式盘管装置离空气循环风机很近时,采样管网络可以穿过其中。但应该记住这里的空气流速会较高,因而空气压力较低。如同在(b)中,建议将探测器的排气管引回低压通风管。

  (d)在空气过滤器上部的房顶空间。如果机械空气流动设备、顶灯、辅助维护或空气补充系统存在问题,可以将空气采样系统直接放在洁净空间上面的空气处理装置中进行保护。房间中的空气过滤系统能有效地去除烟雾使这一平面下的探测器不会报警。但要注意,外部污染可能通过新风补充进入空气流动系统,因此有必要再安装一个探测器进行补偿。这一区域的探测可以对离洁净空间较近的系统进行补充,并且扩大每个探测器保护的区域。

  (e)吊顶的顶棚/过滤层下。当空气处理系统处于工作状态时,这里的探测可能会不起作用。如果房间处于非工作状态下,探测则会是有效的。并且可以将其视为对其它空气采样式烟雾探测系统的补充。每个探测器保护的区域可以扩大。