GST-LD-8304消防电话模块无法与消防主机通话故障如何排除

[复制链接]

2

主题

0

好友

20

积分

新手上路

Rank: 1

发表于 2013-3-13 17:24:41 |显示全部楼层
       GST-LD-8304消防电话接口,主要用于将消防电话分机连入总线制消防电话系统。可直接与总线制电话分机连接,也可通过GST-LD-8312消防电话插孔与电话分机连接。当消防电话分机的话筒被提起,该部电话即被消防电话接口自动向消防电话系统请求接入,系统接受请求后,由火灾报警控制器向该接口发出启动命令,连入总线制消防电话系统;也可利用火灾报警控制器直接启动接口,实现对固定分机的呼叫。接口可安装在水泵房,电梯机房等门口。
  
  海湾的GST-LD-8304电话模块有两种用法:一种是当做插口电话的模块使用,另一种是直接当做消防分机电话使用,8304模块无法与消防主机通话应该采用的是第二种用法,当做消防分机电话使用的时候8304模块需要信号线,DC24V电源,以及从消防电话主机出来的电话总线,以上几种线要按照模块背后的说明连接后把电话手柄插进8304模块里,这就安装完毕了,安装完毕后还要在主机里定义此模块,按照模块的地址定义为消防电话,最后在看下电话主机里的分机数量有没有变化,如果设备没什么问题以上述操作就能通讯了。