查看: 1595|回复: 0

关于QUARTAS-500极早期空气采样烟雾探测器的采样方式

[复制链接]

20

主题

0

好友

94

积分

注册会员

Rank: 2

发表于 2013-3-13 21:33:35 |显示全部楼层
QUARTAS是谊信科技专为一般市场研发的极早期预警系统,具有非常高的性价比(Cost Performance Ratio)。期待以往因价格因素而无法使用极早期的场所,可以因为QUARTAS的出现而接受并安装极早期系统,进而更多的生命及资产受到更好的保护。

QUARTAS-500单区型极早期烟雾探测主机的采样方式:

  空气采样管路的基本设计原则是将采样点配置在火灾烟雾出现的位置上。一般而言物质燃烧时产生高温的烟雾粒子,因此烟雾粒子受热浮力的作用往上升,在碰到天花板后向四周扩散,所以火灾自动报警系统的探测器大多安装在天花板下方。但是配置在天花板下方的探测器不总是有效的,因为烟雾流动的方向还受到其它如空调/通风系统、天花板高度、设备机柜及保护对象特性等因素所影响。尤其是在火灾的早期阶段,此时火灾燃烧释放出的能量还不是很大,热浮力也不高,因此烟雾更容易受到其它因素所影响而改变方向。
在设计采样管路时,应该根据烟雾出现位置的特性,应用适当的采样系统。
1、标准(天花板下)采样(Below Ceiling Sampling)
次要采样系统将采样点如同点型烟雾探测器般配置位置及间距。当计算出的采样点灵敏度相当于点型烟感探头时,采样点的位置可以依据BS5839或BS6266的要求来设计。
2、垂直采样(Vertical Sampling)
垂直采样系统是将采样管路以垂直或倾斜的方式配置,在适当的垂直高度间隔设置采样点来探测保护空间内的火情。 垂直采样系统一般应用在难以接近区域、天花板很高、不确定的热屏障层高度、以及有美观要求等场所。 垂直采样系统的系统灵敏度计算方式与次要采样系统的计算方式相同。
3、机柜采样(In-Cabinet Sampling)
机柜采样系统是将采样点配置在机柜,保护机柜内的设备。由于直接对保护对象采样,这种方式可以得到最早期的火灾预警效果。 一般各个机柜内部互为独立的空间,因此系统灵敏度即相当于采样孔灵敏度,在每一个采样孔的进气量均相同的情况下,即等于探测主机灵敏度乘上采样孔数量。
4、回风采样(Return Air Sampling)
回风采样又可依采样的位置分为回风口采样及风管采样。
5、回风口采样
  主要采样系统的主要考虑保护环境中空调/通风系统的特性将采样点配置在空气流动的路径上。

在使用主要采样系统时应该注意空调/通风系统的运转时间,因为当空调/通风系统停止运转时,主要采样系统就无法达到其设计功能。在这种情况下,主要采样系统只能作为其它采样系统的辅助方法而不能单独存在。

环境中空气的流动或影响烟雾行进的方向,并影响烟雾从起火点到达探测位置的时间,因此为了减小警报反应时间,建议使用主要采样系统。不过要注意的是,环境中空气流速的大小不同对烟雾流动的影响也不同,应该区别对待。基本上空气流速的高低可以用风速1 m/s作为一个分界点,高于1 m/s可视为高速气流,低于1 m/s可视为慢速气流。
高速气流
  高速气流一般产生在空调系统的回风位置,此时探测系统的效果主要受起火点处的风速大小以及起火点距探测位置的距离等因素所影响。起火点处的风速越大,烟雾就愈容易被带向位于回风位置的探测点。起火点距离探测位置越近,即使风速不是很大,风速也足够将烟雾带向探测点。也就是说当起火点处的风速越大,离探测点越近时,主要采样系统的效果就越好。反之,当起火点处的风速越小,离探测点的距离越远,主要采样系统的效果就越差。
慢速气流
当空气流速在保护区域内任意一点的风速均小于1 m/s时,则必须使用如下节所述的次要采样系统。
综上所述,当保护环境内有高速气流存在时,探测方式应以主要采样系统为主,以次要采样系统为辅,若空调或通风系统不是24小时运转时,必须同时使用次要采样系统。当保护环境内部仅存在慢速气流时,应使用次要采样系统,若有极早期预警的要求时,再视情况使用主要采样系统。
由于探测效果受风速及位置的影响较大,且很难用定量的方式决定最佳的采样系统,因此建议在可行的情况下,使用烟雾模拟测试来观察空调系统在运转及停机时的烟雾流动方向以决定最佳的探测位置。
5、风管采样
将采样管路及采样点配置于风管内部的采样方式
6、局部采样(Localized Sampling)
  局部采样系统是将采样管路及采样点安排来监控特定的仪器或设备。这种采样系统的设计只能依靠专家/制造商以及模拟测试。局部采样系统的灵敏度也只能由专家/制造商的完整设计考虑来决定。
7、混合采样方式

  在实际的应用上,也许有可能对一个区域同时搭配上述不同的采样方式来达到最佳的保护效果。
例如在控制中心或变电站,关键的起火源为机柜内的电子仪器或是高低压设备,为了达到最大的保护效果,事实上可以使用天花板下采样及机柜采样这两种采样方式,将某些采样孔配置在保护天花板,另外一些采样孔使用延伸的软管将采样点配置在机柜内部。只要采样管路的长度及总采样孔数不超过表3的管路极限即可。 另外,在空调通风的目的是保持环境舒适类型的情况下,回风口的气流流速一般不会太高,此时也可以与其它采样方式(如天花板下采样)混合使用。不过,还是建议维持单管的独立性,亦即单独使用一根采样管在回风口处,在天花板或机柜采样使用另一根采样管,以避免因为回风口处的不同压力影响到其它采样孔的探测效果。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册



网站地图|Archiver|口水版|资料下载|空气采样产品论坛 ( 沪ICP备10211324号-1 )

回顶部