查看: 1335|回复: 0

Stratos-HSSD 极早期空气采样烟雾探测器的设备参数

[复制链接]

20

主题

0

好友

94

积分

注册会员

Rank: 2

发表于 2013-3-13 21:41:15 |显示全部楼层
Stratos-HSSD空气采样式感烟火灾探测报警器(标准型)主要设备参数:

Stratos HSSD四管型标准探测器
电源电压:21.6V-26.4V直流
电流:450mA@24V DC
尺寸(mm):427(宽)×372(高)×95(厚)
重量:5.2kg
使用温度范围:-10℃~+38℃(UL268)
            -10℃~+60℃(CEA4022)
使用湿度范围:0~90%,不凝露
灵敏度范围(% Obs/m): 0.0015%~25%
最大显示率:0.0015% Obs/m
系统灵敏度:0.0015X80(实际孔数)<0.5%obs/m
探测原理:激光散射探测和颗粒分析
粒子灵敏度范围:0.003μm~10μm
灰尘识别原理:3D3激光识别灰尘(LDD)技术
推荐单根采样管最大长度:100m
采样管直径:3/4||标准管
采样管总长度:250m @ 80采样孔
            200m @ 100采样孔
报警等级:4级(辅助,预警,1级,2级)
条形图分段:26
激光腔服务年限:10年以上(取决于环境)
激光使用年限(MTTF):1000年以上
编程:使用RS232/RS485连接前面板,命令模块或者PC机进行编程设置
两只探测器之间的数据线长度:最长不超过1.2km
外壳防护等级:IP50
采样管入口:顶部4个,背面4个  
排气管出口:顶部1个,背面1个
事件记录:通过计算机(根据硬盘容量)记录事件(超过20000个)
延时功能:通过计算机编程软件(免费提供)或自带编程面板设置延时报警功能。
传输时间:根据管路不同,时间会有所差别,但所有管路从最末端到主机传输时间不会大于90S(可通过PIPECAD验算)