几种火灾探测器工作原理:      
随着经济的发展、大量楼宇的建成与使用,用于保障人身和财产安全的火灾自动报警系统显得越来越必要。但火灾自动报警系统设置后,往往会发觉系统有些不尽如人意的地方。如:火灾探测器经常失效或损坏,维护费用增大;探测器经常误报警,使得消防值班人员饱受困扰。排除了设备质量不过关等情况后,我们发现这些情况往往是由于探测设备受到干扰而造成的。下面将从火灾探测器的工作原理入手,逐步分析探测器的部分和主要干扰来源,并对此提出一些改进的方法。      
火灾探测器的一般工作原理:传感元件检测火灾产生物或火灾发生时的特性值,变送电路将探测元件传来的原始信号转换为电流/电压信号,或是脉冲、开关量,送入火灾自动报警控制器中,控制器对接收到的信号加以计算分析,并判定是否有火灾正在发生,是则发出报警信号。有些系统为减轻火灾自动报警控制器的负担,在火灾探测器内安装了CPU,承担了控制器的数据分析任务。      
现在,我简单介绍两种探测器的工作原理:  
A光电式感烟探测器       光电式感烟探测器有一个迷宫式烟雾探测室,里面设有一个光源和一个感光元件。由于是迷宫式设计,光源的光线一般不能照射到感光元件上,但是当有烟雾进入后,光线在烟雾中产生散射,从而有部分光线射到感光元件上,烟雾越浓,散射到感光元件上的光线就越多,感光元件再把光信号转换为电信号进行输出。
B离子式感烟探测器       离子式感烟探测器由一个放射源、外置的采样室和内置的离子参考样本室组成。当放射源照射空气中的物质时,一部分物质变成带正电的离子,另一部分物质变成带负电的离子。带正电的离子和带负电的离子在电场的作用下形成了一个电场。当烟雾进入采样室后与带电的离子结合,带电离子数量的减少使电场电压产生了变化,烟雾越多越浓电压变化就越大。