查看: 1983|回复: 2

[变电站/自动化设备] 极早期火灾预警系统设计总则

  [复制链接]

36

主题

0

好友

162

积分

注册会员

Rank: 2

发表于 2013-3-18 10:09:55 |显示全部楼层
设计总则     
√标准采样管是在被保护区内安装外径为25mm的阻燃PVC管。     
√为确保通过空气采样系统气流状况通畅,吸气泵排出的气体的气压应与被探测区域的气压相等或略低。     
√一台探测器的最大保护范围为2000平方米(H=3-5米),极限2500平方米。在防护等级较高的场所,保护范围应相应减少到500-1000平方米(或1500立方米)。     
√取样管上取样孔采用Φ2.5-Φ4.0mm,取样孔之间距1-4m。一般将每根取样管分成三段。如单管长70米,前20m中取样孔为Φ2.5mm。中间30m取样孔为Φ3.00mm,后20米取样孔为Φ3.5mm。依次将取样孔变大,最末端塞为4个Φ4孔,每个取样孔上贴上指示标签。     
√取样管上直角弯应尽量避免小弧度,可采用半径大于或等于20cm手工弯制,故选用取样管为阻燃冷弯管。     
√取样管路总长度最好小于200米,极限250米(4根×50米、3根×70米、2根×100米),而每路取样管上取样孔的数量最好不超过25个,当只用一根管路时,长度不要超过100米。     
√每根管直角弯小于10个。     
√实际应用中,每根管路的长度应尽量接近,这样可使空气取样系统内部气流容易平衡。     
√若环境要求取样管承受很大的承载力或长时间暴露于强光、极热、极冷的环境中,或是遇到可溶解PVC管气体时,也可以使用ABS管或其他金属管材。     
√每个取样孔的间距(即保护半径)最大不应超过8米,管和管之间不大于8米,最小不应少于1米。
上海当宁消防技术有限公司北京办事处
(详情:dnfire.cn)
胡伟光
电话:010-51660288021-61851708-10200
传真:021-51026339-8100
地址:北京市海淀区海淀东三街2号欧美汇大厦7

10

主题

0

好友

216

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

发表于 2013-3-19 15:11:50 |显示全部楼层
里面有许多不太懂呢
空气极早采样系统
空气采样烟雾探测系统
空气采样探测系统
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

14

积分

新手上路

Rank: 1

发表于 2015-8-24 17:02:45 |显示全部楼层
说的比较的详细,基本上都和设计规范是一致的,不了解空气采样系统能否用在一般的变电站,一般是用在什么区域的,求解,谢谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册



网站地图|Archiver|口水版|资料下载|空气采样产品论坛 ( 沪ICP备10211324号-1 )

回顶部