1 一般规定 系统调试应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任,所有参加调试人员应职责明确,并应按照调试程序工作。准确记录所有测试结果和系统参数设置,认真填好“调试表格”,根据GB 50166-92 写好整个工程的“调试报告”。 2 调试前准备 调试前应按设计要求查验设备规格、型号、数量、备品、备件等。对于施工中出现的问题应会同有关单位协商解决,并有文字记录。检查系统线路时,对于错接、开路、虚焊和短路等应进行处理。 3 系统通电 观察探测器、显示器及编程器是否工作正常,开始通常会出现如气流故障等,此属于正常现象,因为系统还未适应该环境,调试中会自动修正。若系统不能通电,应检查系统予以排除。 4. 4 系统设置 使用编程器或计算机对系统进行参数设定。设定抽气泵转速。予设3600 转/分,以后根据仿真软件的其他设定做进一步调整。同时要给系统中的所有部件同时设定正确的日期和时间。对系统中的所有探测器、显示器等设置区域号、区域名称及安装位置。若使用参照探测器则需设置参照区域号,一个参照探测器可与多个探测器配合使用。 5 管网调试 此调试是为保证空气的正确安装与连接。目的是保证进入采样孔的烟雾均能传输到探测器内。调试方法,在每个取样管道中,从离探测器最远的采样孔引入烟雾样本,测试并记录该系统对此烟雾的反应时间,即光柱图上升一小格时,烟雾的传输时间不应超过90秒。 上海当宁消防技术有限公司北京办事处 胡伟光 电话:010-51660288;021-61851708-10200 传真:021-51026339-8100 地址:北京市海淀区海淀东三街2号欧美汇大厦7层
|