(1) 机壳拆下。
(2) 观察主机板上之二颗通讯绿灯是否亮起。
(3) 准备A端、B端的短路线插入。
(4) 再观察通讯绿灯是否亮起,如果二颗无全亮,表示其RS-485有断线或接触不良。
(5) 通讯绿灯还是不亮,则是通讯卡故障。
(6) 常见是其电路上继电器无法切换,或是下包厂商拉线时、把其通讯继电器拉破。
(7) 确定通讯卡故障,则可停电进行更换动作。
(8) Relay之警报等级com;no之接线颜色请记录。
(9) 更换后再依Relay的VESDA警报等级依颜色插回。
(10) 用电表欧姆档检查电源及Relayno与V- 之间是否有短路现场。(短路 不可送电)
(11) 声光报警器测试。(com ; no  短路)
(12) ProgrammerVSM把原设定值记录设回。