VESDA空气采样设备声光报警不动作故障排查
[复制链接]
vincent
vincent
当前离线
注册时间
2013-1-9
最后登录
2013-12-23
阅读权限
100
积分
385
精华
1
帖子
80
窥视卡
雷达卡
68
主题
0
好友
385
积分
版主
发消息
发表于 2013-3-19 15:10:46
|
显示全部楼层
1
、
Display
后面
Relay
卡之
com
及控制等级之
no
电线是否过短,造成端子未锁紧,产生松脱现象。
2
、+ -接反。
3
、
S/H
闪光喇叭上之接线定义错误。
4
、固定
Box
之镙丝太长,碰触
S/H
上之正电压造成短路,用电表检查
VESDA
警报接线
RELAY
之
no
与
V-
是否有短路现象。
5
、
S/H
闪光喇叭本身元件故障。
6
、
Programmer Relay
编排错误不合。
7
、系统
Isolated
隔离中,
Relay
故障不输出。
8
、
Zone Number
区号设定错误。