本章节为空气采样系统的一些基本设计原则,无论哪种采样法,均需遵循。 4.1.1 为确保通过空气采样系统和探测器的气流正常,气泵排气口所处空间的气压应与被探测区的气压相等或略低。 4.1.2 每个保护区内,单台探测器最大监测范围为2000平方米 ,在高危保护区,监测范围应减小——500-1000平方米为建议最小值。建议每台探测器接四根采样管,这里的一根管指的是由一截或多截管连在一起组成的一根没有支管的长管。(毛细管和下拉管不属于支管) 4.1.3 接到一个VESDA探测器上的管道总长不能超过200米。单根管长超过100米时对系统的反应时间有负面影响,不过反应时间不超过120秒是允许的。 4.1.4 实际设计中,每根管的长度应该尽量相等或接近。如果在每台探测器的所有管道末端使用一个标准的末端帽,管的长度要求就可以放宽。管的长度不同,末端帽的尺寸也需相应变化,以达到系统的要求。 4.1.5 PVC采样管内径应在19-25毫米之间,21毫米为建议值。金属管用于以下一些偶然情况:需特殊加长、规章特定要求、长时间暴露于强光、极热、极冷的环境,或遇到有可溶解PVC气体的环境应用时。 4.1.6 同一个探测器的不同采样管应避免监测不同类型的环境。从不同的环境(过干、过湿或不同的气压环境)中采样会严重降低整个系统的性能。 4.1.7 同一个防火分区内的采样点间距(无论何种采样法)最大不应超过9米,最小不应少于1米。通常采样点间距为4米(13英尺)。