       由于该核电站具有一定的特殊性使得火灾早期探测十分重要。而已经建成的岭澳核电站一期中常规岛和BOP虽然在部分探测回路采用了感温电缆但所用感温电缆的测温性能及抗干扰能力较差。仍然存在如下所列问题。     
1.缺乏火灾预警功能。岭澳核电站JDT系统的主要探测元件为感烟探头而感烟探头大多在烟雾的体积分数达到3%-5%时才开始报警而此时设备往往已遭受到巨大的损失故缺乏对火灾尚未出现的前期的预警功能。     
2.存在漏报和误报的可能。由于感烟探头大多数均安装在房顶上被动等待烟雾慢慢扩散到其附近才能报警这就容易产生报警延误甚至漏报。由于探头需要带电运行且易受电磁干扰故具有不安全隐患和误报的可能性。
3.常规岛JDT主控盘仅有LED模拟盘显示且仅显示某一探测区域的报警信息无法准确定位火灾点。
     所以考虑到以上几点在岭澳核电站二期工程中部分采用了空气采样早期报警系统。     
      1、在核电站这样的场所考虑到灰尘浓度比较大烟雾的传输还可能被HVAC系统阻挡此系统会冷却和稀释烟雾。HVAC系统用于保持周围环境并且能够避免不利于电路的温度和湿度的大幅度变化。通常使用每小时20-40次的换气率。这种换气率对工作现场的探测器有几方面的负面影响。     
1.烟雾被稀释因此需要很长时间才能达到触发探测器所需要的烟雾浓度级别。     
2.HVAC系统的进气口和回风口的配置会把烟雾吸入或排出探测器。因此HVAC系统通常会使得现场方式工作的探测器反应更慢或者失效。
       2、传统火灾报警系统反应慢容易造成火灾迅速蔓延对于绝不允许发生火灾、不能停止运营的场所难以发挥作用。
       3、传统火灾报警系统由于灰尘、电信号的干扰作用容易引起误动作将造成灭火设备不必要的释放而造成不必要的损失。