威士达极早期空气采样/吸气式烟雾探测器主机怎么选择? 5.2.1.1 扫描型探测器:适用于需要区分报警分区的应用场所,每台VESDA扫描型探测器最多可以探测4个独立的防火分区;保护面积2000平米。 5.2.1.2 标准型探测器;适用于不需要划分防火分区的大空间,可以接4根采样管,但探测主机不做区分,保护面积2000平米。 5.2.1.3 经济型探测器:适用于不需要划分防火分区的小型保护空间,可以接1根采样管,保护面积800平米。经济型探测器分为两种,一种是网络型,可以与标准型,扫描型设备连接成网络。一种为单机型,只能独立使用。 5.2.2 主机的配置: 5.2.2.1 探测器:即指标准型,扫描型,经济性探测器的主机部分。 5.2.2.2 编程模块:用于系统编程,可单独与探测器单元组成独立系统,也可以作为一个独立设备置于VESDAnet网络当中,对网络中的所有VESDA设备进行编程。另外,编程单元具备远程模块和手持编程器等形式。 5.2.2.3 显示模块:用于VESDA系统的报警及故障显示。标准型,扫描型,经济型探测器均有各自专用的显示模块。在VESDAnet 中,可以有多个显示模块对应同一个探测器,解决监控中心显示和楼层显示同时需要的要求。显示模块有远程显示和19英寸机架集中显示等形式。 5.2.2.4 计算机接口:为了采用计算机集中管理,VESDA需要利用专用计算机接口模块提供标准的RS232接口与计算机相连。 5.2.3 VESDAnet集中监控网的构成:在较大型的保护目标中应用时,需要多台VESDA设备,在这种情况下,需要利用VESDA的网络功能,将全部设备组成一个集中监控网络,网络由探测器单元,显示模块,编程模块,网络接口,计算机接口,监控计算机等部件组成。 5.2.3.1 VESDAnet的节点:探测器单元,编程模块,显示模块即为VESDAnet的节点,一个VESDAnet最多可以连接250个节点。 5.2.3.2 节点间的通讯距离:VESDAnet可以为较大的保护目标提供保护,节点间的通讯距离为1.3KM。