  《电子信息系统机房设计规范》建议采用VESDA空气采样?采用VESDA空气采样对机房火灾自动报警有什么作用?
  2009年6月1日实施的《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008),并没有延用之前的《电子计算机机房设计规范》或改为数据中心设计规范。电子信息系统机房设计规范编制组组长、中国电子工程设计研究院副总工程师钟景华先生,一语道破了新法规中的不同之处。“新法规较之前出台的《电子计算机机房设计规范》,不仅仅是只对现代机房建设名称规范涵盖的扩大,而是对数据中心建设中涉及生命安全、节能环保具体内容的强制要求。”
  钟景华所说的新法规中对生命安全、节能环保具体内容的强制要求,在建设部2009年下发的101号文中有明确表示。“在《电子信息系统机房设计规范》中的第6.3.2、6.3.3、8.3.4、13.2.1、13.3.1这五条强制性条文中都涉及到生命安全和节能环保的内容。同时新法规的要求高于国家规定的编制过程。”钟景华对记者解释到。根据《电子信息系统机房设计规范》我们发现了这五条强制措施条文:
  第6.3.2条规定,电子信息系统机房的耐火等级不能低于2级。
  第6.3.3条规定,当A级或B级电子信息系统机房位于其他建筑物内时,主机房与其它部位之间应设置耐火极限不低于2小时的隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。
  第8.3.4条规定,电子信息系统机房内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等必须进行等电位连接并接地。
  第13.2.1条规定,采用管网式洁净气体灭火系统或高压细水雾灭火系统的主机房,应同时设置两种火灾探测器,且火灾报警系统应与灭火系统联动。
  第13.3.1条规定,凡设置洁净气体灭火系统的主机房,应配置专用空气呼吸器或氧气呼吸器。
  以上五条都涉及了人身和设备安全的条文。另外,关于强制条文在规范的说明部分都有明确的解释。
  而采用VESDA系统:
  1、增加可靠性,更早期、更准确地发现险情
  2、极早期预警,VESDA比一般火灾报警系统可早报警4--11小时
  3、采样方式灵活,可实现各个消防分区内内采样:利用毛细管伸入消防分区内部,对空气进行采样探测,避免了因妨碍烟雾扩散而影响探测效果,保证在第一时间发现火灾隐患。
  4、VESDA具有高精度的激光探测器,对被测粒子的发生源及大小无要求。其探测分辨力高达0.00075%obs/m,比传统点式探测器高1000倍以上。
  5、抗干扰性强,VESDA系统的采样管网通常使用PVC材料,不存在电磁干扰问题。
  6、具有网络功能,各设备带有RS485接口,方便与动力环境监控系统集成。
  