       加热组件最好应安装在离FMST空气采样式感烟火灾探测器约300mm的位置。为简化连接,应使用线状插座。
       加热装置的位置确定后,应向保护区域采样管入口相应位置钻一个孔,这个孔不应大于105 mm x 105mm。
       加热箱不应安装在冷库顶棚上而让管道自下而上接入。可能的结果是接到加热箱的管道被冰堵塞。详细说明请见可避免的问题一节。
       如果安装的位置有楞或不平,在冷库墙上安装一块安装板。安装板和墙壁间应完全密封。 将加热器放在安装板上,标出安装孔的位置。
       将加热器固定在选定的位置。
       用连接管将ABS采样管接到入口处。(如果采样管使用其它材料则有必要在固定加热器前装好套管)。给不使用的入口加盖或堵住可保证密封,不易断开。
       用专用的隔热材料将进入冷库的孔堵好。
       将加热组件与FMST空气采样式感烟火灾探测器的两个入口连接。
       用3芯1.5mm耐热花线或MICV为加热器供电。为简化机壳内的接线,建议暂时将陶瓷接线盒的螺丝拧开。
       供电电源应为230V.AC电源,自复熔丝为3.0 Amps。(可与FMST空气采样式感烟火灾探测器的供电电源相同)。加热组件必须接地。