发表于 2013-3-26 17:40:22 |显示全部楼层
  20世纪80年代初,吸气式感烟探测器开始被接受为保护电话局、计算机房等场所的一种普遍防火方法。其可靠探测大气流区域中的极低浓度烟,意味着这种探测器会迅速被这些环境接受为一种标准的火灾探测器。确实,这种探测器能实际预防火灾,而不仅仅探测火灾,这还是第一次。
  
  吸气式探测系统的气样采集管应安装在冷库的主要部位内,而不要设在天棚或辅助空间内。气样采集管应采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物或薄不锈钢材料制作。由于PVC-u在低温下会脆裂,所以,不适合。另外,应记住,如安装金属气样采集管网,必须要接地。
  
  气样采集管系统的安装,应尽可能远离建筑结构,因为这会接触或靠近上面有许多冷凝水和冰的建筑结构的内表面。尽管冷库的工作温度范围往往在摄氏零度以下,但是,热幅射、对流和传导会造成明显的温差。气样采集管系统一定不要直接设在冷却装置的强迫气流通路中。冷却装置断续吹送温度多半在-35℃至-40℃的大大低于冷库工作温度的空气,这样,在冷却装置停止时,气样采集管将用一定时间达到冷库的环境温度,并易于结冰。一般来说,气样采集孔应在气样采集管的侧面钻,因为在这里,冷凝和结冰的可能性很小(取决于冷库的温度)。
  
  应对返回到冷却装置的气流的监视予以考虑。监视回流气流具有使用空气流把烟吸到气样采集系统内的优点(也称做"初始"探测)。然而,不要忘记,这种气流不会是连续的,不应依赖该气流输送烟。
  
  吸气式感烟控制器主机通常都必须安装在冷库的外边,因为在温度低于摄氏零度时,探测器就不能连续工作。如果把探测器装在冷库的外墙或天棚上,则应采用保温板条把探测器和安装表面隔开(例如50×50毫米的软木),因为在某些情况下,这些外表面上会形成凝结水。如将Stratos探测器装在外边,应将其装在适宜的全天候外壳内。如果探测器向外壳排气,外壳一定不要密封,理想的是,外壳应有把废气返回到被保护区的设施。
  
  在气样采集管离开冷库的点上,应安装空气加热装置,以不使被冷却的气样采集管暴露于冷库外边的温度较高的空气中。被冷却的管道工程如暴露于温度较高的空气中,其表面有可能产生大量冷凝水,尤其在潮湿的情况下,会出现结冰-融化循环,如管理不当,这会给冷库卫生和人员安全带来危害。加热器能提高被采集的空气和管道工程的温度,防止产生冷凝水。经验表明,有时推荐的基本轨迹加热,对于工作温度在摄氏零度以下的冷库来说,是不适用的。通向加热器装置的气样采集管道工程应始终水平或倾斜铺设,以便防止冷凝水流回气样采集管和防止重新结冰,使管子堵塞。