查看: 1958|回复: 0

[洁净厂房/无尘室] 如何在在大空间洁净区间设置了VESDA系统来保障消防安全?

[复制链接]

36

主题

0

好友

162

积分

注册会员

Rank: 2

发表于 2013-3-28 00:02:02 |显示全部楼层
如何在在大空间洁净区间设置了VESDA系统来保障消防安全?
  对厂房洁净室内的火灾早期探测,首先必须考虑的是被保护区域内的气流运动方向。而气流运动方向影响最大的是空调系统的循环方式,在不同循环方式的作用下,空间中气流运动的方向各有不同,但有一点是不变的,即最终进入回风管道。通过对进入回风管道的空气中烟雾粒子进行检测便可掌握被保护区域内的火灾状况,这是一种经济高效的火灾探测方法,基于此点考虑,加之吸气式感烟探测报警系统主动采样,管路布置灵活,而且报警早、灵敏度高、误报率低、保护面积大的特点,所以该洁净厂房的主厂房(生产厂房的主要部分)的火灾探测主要采用回风管道内采样的探测方法,并选用了澳大利亚VISION公司开发的VESDA空气采样式极早期烟雾探测系统(以下简称VESDA系统)。采样管路安装在各回风支路管道内,而非安装在回风总管道内。第一,由于回风总管道内气流量很大,在高速流动时会形成不同的气流速率分布,导致管道内各采样孔处的气压存在较大差异,直接影响各采样孔样本采集量的平衡,最终导致灵敏度失调,产生误报或漏报的后果。如在回风总管道内采样,则应在各采样孔做稳压处理,使得经其进入采样管路的各处样本采集量基本平衡。但稳压措施的设计安装较为复杂,施工难度大,如安装不到位将导致探测效果的下降。第二,与回风总管道采样相比,回风支路管道采样的采样孔的安装位置更靠近回风口,被保护区域内的空气到达采样孔的流程相对要短,有利于缩短样本采样时间。综合上述两点,故在厂房的洁净区间内回风管道的采样方案比较中选择回风支路管道采样的方法。
  VESDA系统不应跨越防火分区,其每个采样孔应视作一个点式感烟探测器之用。采样孔的间距不应大于相同条件下点式感烟探测器的布置间距。当采样孔在高气流环境(探测区域空气交换率>8.6次/h)下布置时,每个采样孔的面积应相应减少,具体数值按表1进行选择。
  另外,探测器采用网络通信线与设在消防控制中心的报警显示单元构成环型网络结构形式,同时通过通信接口与常规火警系统主机相连,构成一个完整集成的火灾报警系统,以提高可靠性。如有烟雾微粒使探测器内激光发生散射,则探测器发出报警信号至消防控制中心使整个系统报警及联动激活。
      