  吸气式烟雾探测系统在博物馆工程中解决的问题:
  (1)烟雾分层问题的解决
  烟雾分层现象是指烟雾达到了一个平衡点,在天花板层面的下方形成了蘑菇团,而无法到达天花板安装烟雾探测器的位置。这在高大空间中是常见的现象。而我国的国家标准规定,点式探测器的安装高度不得超过12米,对射式探测器的安装高度不得超过20米。这样一来,这些传统探测器就无法在此类场所安装使用。而新修订的《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-200X)中规定,高灵敏度的空气采样式烟雾探测器可以安装在16米以上的任何高度。因为空气采样式烟雾探测系统是通过管网进行主动采样,可以将采样点置于建筑物内最有效的烟雾探测位置,即烟雾的必经之路上,而不一定是天花板上,从而避免了烟雾分层对火灾探测的影响。
  (2)烟雾稀释的影响问题的解决
  因为空调系统的混合作用,空调系统的运行成为火灾探测的制约因素。高大开放式空间中的烟雾会在流动过程中被高度稀释,根据通风系统的控制要求以及对其安装高度(距地面高度)的设计要求,烟雾及火灾探测系统的相关设计需要考虑多种因素。即使是此类环境中经常使用的对射式探测器或视频探测器,灵敏度也相对不足。它必须等到火灾达到较严重的程度才能探测到火灾的存在。
  点式探测器是在区域中单一的点位进行烟雾探测,如果此处的烟雾浓度不够大,探测器就不会报警。而空气采样式烟雾探测系统是根据采样的积累提高灵敏度,进行火灾的探测。它通过管网上的采样点进行空气采样,即使采样管安装在天花板上,突破烟雾分层或稀释的微量烟雾粒子也可以被捕捉到,探测器对各个采样点提供的烟雾总量进行检测,从而提供极早期的火灾探测。
  在将采样点安置在场所内高空位置的同时,还可以将采样点安置在场所内冷热通风系统的回风格栅处,烟雾会随空气流动在回风口被探测到。因此,在这样的环境中,选择灵敏度高且能够多点采样的烟雾探测器有效的解决了烟雾稀释对报警的影响。
  (3)在远离地面的高空对烟雾探测系统进行维护会非常困难问题的解决
  对安装在高天花板处的传统烟雾探测器进行维护,需要集合专用的设备和人员,费用高且危险性大。对射式探测器因为在维护后需要重新进行定位调整,同样需要很高的费用。
  本次工程我们将空气采样式烟雾探测器及其采样探测点安置在容易接近的位置,在需要维护的情况下便于接近设备。
  (4)误报问题的解决
  高大开放式空间经常使用红外对射式的烟雾探测器。博物馆有大量特殊灯具、宣传品、展品等会阻挡射线,导致误报或故障。而空气采样式烟雾探测系统则不易产生误报。
  (5)保持了建筑的外观
  对于博物馆等场所,传统点式烟雾探测器会损害建筑物的美观。本工程采用了隐蔽式的采样管网安装方式,建筑物内的人们没有察觉到烟雾探测系统的存在。
  (6)对火灾进行有序响应
  空气采样式烟雾探测系统能够在0.005%-20%obs/m烟雾浓度范围内提供4级报警,可对应不同的响应级别。即:“警告”(第一级报警)、“行动”(第二级报警)、“火警1”(第三级报警)、“火警2”(第四级报警)。
  博物馆作为高雅、宁静的场所,任何行动应该是有序的,因此前瞻的火灾报警是必要的,空气采样式烟雾探测系统有效的解决了这个问题。