采样系统主要考虑保护环境中空调/通风系统的特性将采样点配置在空气流动的路径上。     在使用主要采样系统时应该注意空调/通风系统的运转时间,因为当空调/通风系统停止运转时,主要采样系统就无法达到其设计功能。在这种情况下,主要采样系统只能作为其它采样系统的辅助方法而不能单独存在。
    环境中空气的流动或影响烟雾行进的方向,并影响烟雾从起火点到达探测位置的时间,因此为了减小警报反应时间,建议使用主要采样系统。不过要注意的是,环境中空气流速的大小不同对烟雾流动的影响也不同,应该区别对待。基本上空气流速的高低可以用风速1 m/s作为一个分界点,高于 1 m/s可视为高速气流,低于 1 m/s可视为慢速气流。 a. 高速气流
    高速气流一般产生在空调系统的回风位置,此时探测系统的效果主要受起火点处的风速大小以及起火点距探测位置的距离等因素所影响。起火点处的风速越大,烟雾就愈容易被带向位于回风位置的探测点。起火点距离探测位置越近,即使风速不是很大,风速也足够将烟雾带向探测点。也就是说当起火点处的风速越大,离探测点越近时,主要采样系统的效果就越好。反之,当起火点处的风速越小,离探测点的距离越远,主要采样系统的效果就越差。
b. 慢速气流
    当空气流速在保护区域内任意一点的风速均小于1 m/s 时,则必须使用如下节所述的次要采样系统。

    综上所述,当保护环境内有高速气流存在时,探测方式应以主要采样系统为主,以次要采样系统为辅,若空调或通风系统不是 24 小时运转时,必须同时使用次要采样系统。当保护环境内部仅存在慢速气流时,应使用次要采样系统,若有极早期预警的要求时,再视情况使用主要采样系统。
    由于探测效果受风速及位置的影响较大,且很难用定量的方式决定最佳的采样系统,因此建议在可行的情况下,使用烟雾模拟测试来观察空调系统在运转及停机时的烟雾流动方向以决定最佳的探测位置。