查看: 1777|回复: 1

空气采样探测系统在洁净空间的安装建议

[复制链接]

36

主题

0

好友

162

积分

注册会员

Rank: 2

发表于 2013-4-1 09:30:11 |显示全部楼层
1. 采样网络应设置于实际可能发生火灾风险的位置附近。采样管及及其孔(探测点)离烟源越远,烟雾越会被稀释,响应越慢。
2. 采样管网络的长度越短越好。采样管越长,报警时间越长。这种环境中的火灾会发展很快。
3. 限制每个空气采样探测系统保护范围。在通常的商业场所,空气是静止的或相对流速较低,探测器的探测效率与保护空间的大小成正比。在洁净空间中,由于在任何时间都有一定流量的空气通过被保护区域,因此有必要限制保护范围/容量。
上海当宁消防技术有限公司北京办事处
(详情:dnfire.cn)
胡伟光
电话:010-51660288021-61851708-10200
传真:021-51026339-8100
地址:北京市海淀区海淀东三街2号欧美汇大厦7

68

主题

0

好友

385

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

优秀版主

发表于 2013-4-11 14:35:57 |显示全部楼层
通常意义上我们所说的洁净室,其实都是一个较大的回复空间,对于采样孔的设置位置其实原理很简单,就是要放置在烟雾必经的路线上。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册



网站地图|Archiver|口水版|资料下载|空气采样产品论坛 ( 沪ICP备10211324号-1 )

回顶部