  一、一般事项
  
  •将采样点设置在烟雾最容易产生或是经过的区域;
  
  •尽量将探测主机设置在保护区域内部,否则应使用排气管将气体排回到探测区域;
  
  •必须保证传输时间、每个采样孔的灵敏度,抽气的平衡符合规范要求;
  
  •当要求较高或极高灵敏度时,应适当减少保护面积;
  
  •当气流量增大的时候,应适当减少保护面积;
  
  •对于气流压力不同的区域应使用不同的探测主机;
  
  •当采样管管长超过50米时,有必要采用多管采样。
  
  二、管路设计事项
  
  •采样管总长不超过200m,单管长不超过100m;
  
  •采样管最大间距不超过10m建议值38m,管距墙不超过5m;
  
  •采样孔总数不超过100个•单管采样孔数目不超过25个;
  
  •采样孔间距为19m,高气流区域除外;
  
  •主采样管内径为21mm,外径为25mm;
  
  •采样孔孔径为2-3mm;
  
  •末端孔孔径为3-6mm;
  
  •毛细采样管单管最长不超过4m,分支软管管长度不超过2m,总长不超过6m;
  
  •每根采样管的弯头不多于8个;
  
  •高度≥600mm的梁下采样,根据相关规范要求,应在每个梁内布置采样点;
  
  •材质一般使用ABS或阻燃型uPVC管,特殊情况下也可使用金属管;
  
  •空气采样管路需紧固,至少应每隔1.5m做管路固定,以避免管路弯曲变形;
  
  •采样管转弯处应使用90°大月弯头或是2只45度弯头组合的90°弯头,不可使用90°直角弯头以避免产生过大的压损;
  
  •使用毛细软管或硬管来从主管延伸采样孔时,延伸长度不可超过6米;
  
  •单管及总管长不应超过制造商的建议值;
  
  •采样孔开孔需平整,不得有毛边;
  
  •空气采样管路及采样孔需有适当标示或卷标以标示其功能。