- 注册时间
- 2012-8-27
- 最后登录
- 2018-1-5
- 阅读权限
- 100
- 积分
- 576
- 精华
- 0
- 帖子
- 113
  
|
发表于 2012-8-28 09:38:04
|显示全部楼层
下列场所宜采样吸气式烟雾探测火灾报警系统:
1 具有高空气流量的场所;
2 具有高空大开敞空间的场所;
3 低温场所;
4 需要进行隐蔽探测的场所;
5 肮脏/多灰尘的恶劣场;
6 需要进行火灾早期探测的关键场所;
7 人员高度密集的场所;
8 有强电磁波产生或不能被电磁干扰的场所;
9 人员不宜进入的场所。
新人解说:
1、有高空气流量的话,会影响烟雾、温度的探测,大的气流会吹散烟雾和局部形成的高温;
2、高空大开敞空间,首先烟感和温感有一定的安装高度范围,其次开敞式大空间会稀释烟雾浓度和燃烧能量,再者高空安装不便平时维护维修;
3、因为烟感、温感需要直接安装在探测区内,探测器内部都是电子元器件,有一定范围内的工作温度,不适宜用在低温场所;
4、烟感、温感都是明装的,对安装要求高,需要隐蔽探测场所是不合适的,比如监狱场所;
5、肮脏或者多灰尘的地方会污染烟感、温感探测器,也会经常引起误报;
6、需要早期探测的场所,比如画展室、博物馆,这里物品都是无价之宝;
7、人员密度高的地方,如电影院、歌厅、医院等,这些场所人员众多,有些场所人员甚至行动不便,在火灾时很不容易疏散;
8、因为烟感、温感需要直接安装在探测区内,探测器内部都是电子元器件,会产生电磁波,本身也容易受电磁波干扰;
9、人员不容易进入的场所,如监狱牢房内;
而,空气采样探测器是通过采样管进入探测区域,采样管也可以用毛细吸管不宜察觉,机器本身可以在探测区外,所以可以有效解决上面3、4、5(空气采样探测器可以过滤掉20um以上的灰尘、杂质)、8、9的问题;空气采样探测器是主动探测,而且灵敏度极高,可以在阴燃的状态下就探测报警,及时让人扑灭星星之火,避免重大损失,因此可以解决以上1(灵敏度高,主动探测)、2(灵敏度高,主动探测)、6、7。 |
|