        大部分比赛场馆是空旷的高大空间,其高度往往超过12m,在这样的环境中,要确保对火灾发生初期烟雾的及时探测,将面临以下困难,烟雾在扩散过程中被严重稀释,很难达到传统探测器的报警值。烟雾在上升时,逐渐冷却下降,不能到达安装在房顶的探测器周围。为了保证参赛选手和观众的舒适,场馆内均装有空调系统,空调系统一方面使烟雾进一步被冲淡,进一步被冷却;另一方面,空调系统可能形成由进风口到回风口的固定气流,烟雾在这一气流中循环流动,或被排出室外,无法到达探测器附近。比赛场馆多为薄顶建筑,经阳光照射后,在室内接近顶部的空间易形成逆温层,使烟雾停留在逆温层以下,无法接近探测器。由于上述原因,在这些比赛场馆使用点式报警系统会大大延迟报警时间,甚至不报警,严重贻误灭火时机,所以因选用极早期烟雾探测系统。