1需要进一步改进和完善产品质量。从质量跟踪检查情况来看,应对极早期空气采样系统的灵敏度与环境因素、探测区域与探测采样点等性能关系上作进一步改进。
2在分析论证设计验收方案。系统的生产商或代理商应组织技术人员,根据使用场所及保护对象,合理布置管网和探测采样点,并制定可行的设计验收方案,同时组织技术专家进行分析论证。
3制定该系统设计验收规范。在目前该系统尚无国家设计规范和验收规范的情况下,结合我国实际情况,应组织技术力量收集资料,制定相应的设计规范和验收规范,作为安装使用的依据。
4严格该系统的质量监督管理。系统已按照GB4717-93《火灾报警控制器通用技术条件》国家标准检验合格。鉴于该系统的产品性能和实际应用,应根据其技术要求和我国火灾报警探测器、控制器的国家标准,制订该系统标准,并对整个系统进行检测。
5加强使用人员的技术培训。定期对使用单位的操作人员进行业务培训,使其掌握系统产品性能、结构、原理、维护和调试方法,确保系统正常运行。
|
|