火灾报警对核电站的重要性-空气采样产品论坛-最全面的极早期吸气式感烟火灾探测器综合信息论坛
查看: 1364|回复: 0

火灾报警对核电站的重要性

[复制链接]

108

主题

0

好友

264

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最佳新人 热心会员

发表于 2013-4-19 21:37:22 |显示全部楼层
    1975年3月22日,美国Dungeness核电站发生了一场火灾,它从根本上改变了美国核电工业的消防制度。由于电缆线架中的工人在用蜡烛检测一个通往反应室的非防火(聚氨酯泡沫体)密封体的空气泄漏时,蜡烛点燃了密封材料和纵横交错的电缆,大火持续燃烧了近7小时才熄灭,1600多条电缆受到了影响,其中有628条安全重要性都非常高。事后调查发现,该核电站的消防参数设计和该电站的火灾反应程序都存在重大的缺陷,消防保险公司关于人身安全和财产保护的条款没有充分考虑到核安全的问题,尤其没有考虑到能使系统备用部分和反应堆安全停工的重要部件产生故障的潜在火灾危害。
   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册



网站地图|Archiver|口水版|资料下载|空气采样产品论坛 ( 沪ICP备10211324号-1 )

回顶部