VLP探测器是Xtralis VESDA系列烟雾探测产品中的核心组成部分。利用其独特的探测原
理,VLP探测器的灵敏度范围可达0.005 - 20% obs/m(0.0015 - 6.25% obs/ft )。VLP探
测器属于“极早期烟雾探测报警设备”,它可以在火灾的极早期阶段进行探测,从微量烟
雾到极高浓度的烟雾,它都能够提供可靠的探测。
它是如何工作的呢?
高效吸气泵采集空气样品,通过空气采样管网传送至VLP探测器。每个进气管都有气流感
应器用以监测气流在采样管中的变化。VLP探测器排出采样空气,并可能将采样空气排回
被保护区。
在VLP探测器内,采样空气被传送至激光探测腔。经过精细过滤的洁净空气可以保护探测
腔内的光学元件不受污染。
探测腔使用稳定的1级激光源和精细安装的感应器,可以对多种多样的烟雾类型做出最佳
响应。
探测器的状态、所有报警、服务和故障事件,都通过VESDAnet传输至显示器和外部系
统。
VESDAnet™
Xtralis VESDA探测器及设备通过VESDAnet进行通讯,这是艾克利斯公司(Xtralis Pty
Ltd)的容错通讯协议。VESDAnet回路可以在设备间提供全双工通讯网络,即使单点发生
接线故障,也可以使网络继续正常运行。它还可以允许用户在单一位置对系统进行编程,
并组成模块化基础的VESDA系统。
AutoLearn™(自学习)
VLP探测技术使用了独一无二的软件工具,可以确保系统在各种不同的环境下达到最佳的
运行状态。AutoLearn™(自学习)功能可以对环境进行监测,在调试期间设定最适合的
报警阈值(警告,行动,火警1,火警2),从而对潜在的火灾进行极早期探测和报警,同
时避免误报。
参考探测器(Referencing)
在采用了“补充新鲜空气”功能的情况下,使用空气处理系统的受控环境可能会受到外部污
染的影响。参考探测器功能可以确保外部污染不会对被保护区内探测到的真实烟雾浓度产
生影响。系统可以有效排除偶发事件,保持持续稳定的运行,避免误报。