查看: 296|回复: 0

如何选择吸气式感烟火灾探测器?

[复制链接]

28

主题

0

好友

276

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

发表于 2016-9-13 08:46:57 |显示全部楼层


   吸气式感烟火灾探测器俗称空气采样探测器,这类探测器采用主动式探测,并且拥有高灵敏度,把火灾烟雾探测报警的时间可能提前了数小时。目前很多场合得到了普及应用,如高架仓库、冷库、大面积仓库、车间、洁净室等等。

    吸气式感烟火灾探测器目前生产厂家全球还不超过20家,这个数量对于一类产品来说是相当少的。那么在购买这类产品时需要知道了解什么信息才能买到合适的产品呢。


    以下信息是笔者根据经验总结的,供大家参考(想一点说一点,序号不分前后):
    1、保护面积。不同产品的探测保护面积是不同的,据我了解目前空气采样产品最小的保护面积约100平方,最大的可以达到2000平方米。这需要根据场所的面积以及实际情况来选择。


    2、几管几区。进气管数量,这对后期施工以及管路设计有影响。管路是否分区的,比如四个进气口,如果是单区的,那么探测器报警后并不知道是这四管中的哪一个管路异常。四个管路探测面积基本都靠近2000了,那么大的面积需要排查是比较困难以及浪费时间的。如果是四管四区,那么探测器报警时是可以知道是哪一根采样管有异常,大大减少追踪异常点时间。

   3、显示以及编辑功能。显示的丰富性能在现场看到火灾烟雾的发展趋势,如现场可以显示烟雾浓度值的具体数据或者变化情况。有些产品是只有状态指示灯,报警与非报警两种状态。编辑功能也不是所有的产品都配置的,如果探测器本身不带编辑功能,特别是后期的维护管理比较麻烦。

    4、认证证书问题。这类产品当然在国内销售都得有消防3C认证,但有些企业可能会有要求其他国外认证,如FM认证、UL认证、LPCB认证等。所以在购买时对认证有要求的需要确认。

    5、探测器管路长度设计能力。不同的品牌型号的吸气式感烟探测器管路的最大长度是有些区别的,当然采样管长度与保护面积是正比关系。关于管路长度问题,这对于设计师来说是比较重要的参数。

    6、品牌要求。这个其实没什么说的。只能说也分三六九等的,在此笔者不乱排名。各有所需,各自有各自的市场。

    7、价格。相对来说进口品牌的价格是要高于国产品牌,但笔者也研究拆解过国内外产品,一分钱一分货基本还是差不多的。追求性价比的,还需花点精力自己研究一下吧。

    8、 灵敏度。对于不同厂家、产品型号的产品灵敏度的确稍有不同,目前较高一点的是采用蓝色LED光源的探测器,不过这问题笔者认为不是核心的,毕竟系统安装完成后,灵敏度也是需要根据现场情况进行调试的,只能说灵敏度高、精度高占一些优势。

    9、 服务。这里的服务包含售前、售后的商务、技术性服务。服务这块只要是正规公司还是可靠有保障的。

  暂时想到的有以上九点,如还有后续补充,也欢迎各位补充斧正。关于吸气式感烟火灾探测系统知识、产品、信息的了解可以参考:http://www.dnfire.cn/category-23-b0.html,也可以联系电话400-003-0119,欢迎交流合作!


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册



网站地图|Archiver|口水版|资料下载|空气采样产品论坛 ( 沪ICP备10211324号-1 )