强大的气流是否会将烟雾稀释,妨碍它到达天花板,使得烟雾难以被探测到?烟雾是否会被管道、内梁或真空区域所滞留?烟雾是否会由于高大的天花板下方形成热屏障层,而难以被探测到? 可以将空气采样探测器的采样点布置在回风格栅处或设备机柜内,当气流将烟雾带到这里时就可以对其进行探测。在高大开放空间里,也可以将探测器的采样点布置在烟雾漂移所途经的地方——经常是在天花板下方一定距离的层面。  

48

主题

0

好友

576

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

发表于 2013-5-2 16:07:15 |显示全部楼层
不是常规环境,可以先用烟雾测试气流的。
有扰流的环境布置是有点麻烦,处理热障效应另可以适当采样垂直采样。