查看: 851|回复: 0

空气采样系统的总体要求

[复制链接]

34

主题

0

好友

225

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

发表于 2013-5-3 11:24:40 |显示全部楼层
本帖最后由 wendy 于 2013-5-3 11:27 编辑

(1)空气采样报警装置应通过中国国家消防电子产品质量监督检验中心的检测,并应通过FM、UL、EN54-20及VDS认证。
(2) 设备类型应为进口原装空气采样(吸气式)烟雾探测报警器,采样时间应为连续不间隔。
(3)应采用较为先进的激光光源作为探测器光源。
(4)应具备火灾发生时对微小烟雾绝对浓度的探测能力,能够在火灾产生初期发出报警。报警灵敏度(真实报警灵敏度)不应低于0.001%OBS/m。
(5)探测器应具备提供现场实时烟雾浓度数值的能力。
(6)选用设备需要提供针对现场不同烟雾浓度的报警级别,并应在现场烟雾达到预先设置的报警级别时,发出相应的警报。报警级别不应少于4级,报警灵敏度的设置范围不应小于0.001%-20%OBS/m。
(7)选用设备需要具有对采样进气管路气流状态的监测功能,并应在气流值到达预先设置的报警级别时,发出相应的气流报警。
(8)选用设备需有能够有效避免灰尘引起探测器误报和造成探测器污染的空气过滤装置(可过滤20um以上灰尘粒子),能现场清洁、维护并反复使用,且该过滤器的使用寿命(不少于三年)应受到监视。
(9)具备现场烟雾的实时采集功能:实时探测和采集现场各保护区内的火警信息,并侦测系统运行状况。
(10) 告警功能:当告警产生,系统可以通过各种传输手段向集中监控中心告警,并触发本地的声光报警装置。系统可通过远程显示屏异地显示告警的目标位置。
(11) 故障自检:系统定时全面检查整个系统的运行状况以及线路情况,发现有故障时,会实时发出故障告警。
(12)报警确认:报警发生后,值班人员可进行确认。系统自动记录确认时间。
(13) 报警复位:报警发生后,允许用户对自动报警系统进行复位,并关闭声光报警。但只要火灾报警条件仍满足,系统还会再次报警。
(14) 系统配置:高级用户通过口令后可以在现场对系统进行编程配置,包括配置报警阈值,报警延时等参数。主机与编程、显示模块应可拆卸及自由组合。
(15) 历史事件查询:系统详细记录所有的报警事件、控制操作及其发生时间和其他信息,可供以后查询,可记录事件应不少于20000条。
(16)集中监控接入功能:
     应能够提供各种传输条件下的组网监控功能。
    监控中心应能够实施全部远端站点的实时监控,并可以对各类报警,故障,操作等信息实施管理。
    应能够对报警点以图形方式显示,要求在图中明确显示报警地点,报警位置,报警级别等信息。
(17)主机提供不少于两个RS232/RS485等标准通讯接口,并通过此标准通讯接口集成至传统报警控制器(FAS)、机房环境控制系统(EMS)等系统,免费开放通讯协议,通讯协议为Modbus、BACNET、TCP/IP等标准协议,提供FAS、EMS等系统要求的所有相关数据及功能,配合系统集成及调试。
(18)空气采样探测报警装置应避免干扰保护区内其它设备或被其他设备所干扰。即应具有抗电磁干扰性能,并且不释放电磁干扰。空气采样探测报警装置应符合EMC电磁兼容性标准并通过相关认证。
(19) 在国内及上海有较多的大型数据机房的成功应用案例。
(20)本设备要求为智能型探测处理系统,具有可靠的故障判断功能,且具备布线简单,集中度高,操作方便,安全可靠等特点。
(21) 产品基本技术指标应符合GB15631-2008规范要求。
(22)彩色图控系统监控中心应能够实施全部远端站点的实时监控,并可以对各类报警,故障,操作等信息实施管理。应能够对报警点以图形方式显示,要求在图中明确显示报警地点,报警位置,报警级别等信息。

空气采样价格、设计、预算及原理咨询。