发表于 2013-5-7 16:30:39 |显示全部楼层
        空气采用探测系统的灵敏度并不是探测器的灵敏度,采样孔的数目对探测器的灵敏度具有稀释的作用。例如一个空气采样探测器的灵敏度为0.05%obs/m且这个系统连接一个有20个采样孔的管道网络,那么每个孔的平均系统灵敏度为1.0% (0.05% x 20)。这种计算方法是建立在假设烟雾只从20个孔中的一个孔进入的条件下的。如果相同浓度的烟雾同时进入两个孔,平均灵敏度就会加倍。而一般情况下烟雾会从大多数采样孔进入,这样系统的灵敏度就会变的很高。采样孔和探测器的灵敏度成正比,所以探测器灵敏度越高,管道网络能打的采样孔越多。