发表于 2013-5-21 17:36:35
|显示全部楼层
如果采样孔设计得非常均匀,即采样管网的气流平衡性非常高的话。
采样孔的灵敏度=探测器的灵敏度X实际采样孔数量。
例如一台高灵敏度探测器的灵敏度为0.005%obs/m,那么如果采样管网上开了100个孔,采样孔的灵敏度就近似为0.5%obs/m。
例如一台较高灵敏度探测器的探测器灵敏度为0.02%obs/m,那么如果采样管网上开了50个孔,采样孔的灵敏度就近似为1.2%obs/m。
例如一台普通灵敏度探测器的探测器灵敏度为0.05%obs/m,那么如果采样管网上开了24个孔,采样孔的灵敏度就近似为1.2%obs/m。
从上面的数据可以看出,采样孔越多,相对于每个采样孔的灵敏度就会越低。所以为了保证系统的可靠性和灵敏度,不允许无限制地开孔,有些探测器虽然号称灵敏度可以达到0.001%obs/m,可是并不能真的在采样管网上开800个孔,因为探测器的报警灵敏度阈值不可能真的设定为0.001%obs/m,否则即使是非常洁净的空气无需任何烟雾都会引起它的报警,而且,开了这么多孔之后,每个采样孔的吸力会严重不足,将导致每个采样孔的实际灵敏度远远不如常规点式感烟探测器的灵敏度。在进行系统设计时,需严格按照设备厂商所提供的系统参数进行。
|
|