发表于 2013-5-29 09:50:30 |显示全部楼层
    空气采样过滤网是指极早期空气采样时烟雾探测系统中的过滤器设备。主要用于过滤空气采样系统中从管道中吸入的一些大型烟雾离子,通过过滤网过滤后的烟雾离子在探测腔内的运用高灵敏度烟雾激光探测器,探测空气中是否有异常的烟雾产生。
   威士达空气采样滤网有使用年限,一般使用年限达到2年或者达到4百万颗灰尘则需要更换。
    更换威士达空气采样感烟探测器滤网之前须做按如下步骤操作:  1、在更换过滤器前通知监督部门,对威士达主机进行隔离操作。
  2、拿掉过滤器的盖子。
  3、用长柄的小螺丝刀拧松过滤器上的固定螺丝,并取出旧的过滤器。
  4、抽气泵停止运转,且隔离蜂鸣器报警;该区域的过滤器“Filter”指示灯闪烁,蜂鸣器报警。
  5、在新的过滤器上标明更换的日期,然后安装过滤器,盖上过滤器盖子。
  6、抽气泵重新运转。
  7、用编程器注册,液晶显示屏上将出现“过滤器已经更换了吗?(如果没有该信息,证明有错误),是/否”信息。选择“是”(回车)。
  8、现在消除过滤器的错误信息告警:按显示模块的“复位”键,或在编程器操作SetupByZone→Zone→Detector→Zonecontrol→Reset回车。
  9、退出注册。
  10、取消该威士达主机隔离功能,恢复正常探测。

空气采样价格、设计、预算及原理咨询。