空气采样烟雾探测器在采样管道的设计安装可达到以下三种探测系统灵敏度之一:
1、 正常灵敏度:与正常点型探测器的灵敏度相同(通常为3%~5%obs/m)。
2、加强灵敏度:烟雾浓度达到2%~0.8%obs/m时响应。
3、高灵敏度:烟雾浓度低于0.8%obs/m时响应。
重点应注意的是,空气采样烟雾探测器的灵敏度并不是探测器的灵敏度,采样孔的数目对空气采样烟雾探测器的灵敏度具有稀释作用。也就是说,如果一个空气采样烟雾探测器的灵敏度为0.05%obs/m减光率每米且这个系统连接一个有20个采样孔的管道网络,那么每个孔的平均系统灵敏度为1.0% (0.05% x 20)。这种计算方法是假定烟雾只从20个孔中的一个孔进入。如果相同浓度的烟雾进入两个孔,平均灵敏度就会加倍。通常烟雾会从大多数采样孔进入,这样系统的灵敏度实际上会很高。每一个孔的灵敏度是空气采样烟雾探测器灵敏度和采样孔数量的函数。探测器灵敏度越高,管道网络能打的采样孔越多。
    系统灵敏度应合适且要符合实际情况。在一个小的计算机房,一个单独的空气采样烟雾探测器就能获得很高的灵敏度和快速的响应。当保护2000m2的仓库时,高度和空间会分散和淡化烟雾样品,正常灵敏度和响应会更合适。