查看: 1310|回复: 1

空气采样烟雾探测器毛细管和下悬管采样的基本要求

[复制链接]

68

主题

0

好友

385

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

优秀版主

发表于 2013-8-12 09:09:38 |显示全部楼层

1、毛细采样管的最小内径应为7.5mm,长度最长为6米。
2、长于1米的下悬管最好用专用装置将其直径缩小。这是为了减小组件的容量,因为容量大可能会延长响应时间。建议下悬管的最大长度为4米。所有下悬管终端都应有一个带校准采样孔的帽。
3、延伸的采样点最好尽量短且长度相等。由于通常无法满足这样的要求,因此最好将设计的系统用空气采样感烟探测器专用的采样管网设计软件进行模拟以确认系统仍然能够保持平衡。延伸采样点太长会导致响应时间增加。
4、也可以在采样管的一个分支上混合使用延伸的和标准的采样点,但重要的是要用空气采样烟雾探测器专用的采样管网设计软件对系统进行模拟以计算采样孔的直径。典型的应用是主管道所在的密封的顶棚空间和下面的房屋空间都需要进行烟雾探测的地方。 
5、当隐蔽的采样管通过一个与保护区域的气压完全不同的区域时,应使所有延伸的采样孔所保护的区域气压相同。而且采样点或下悬管进入保护空间所通过的地方应密封良好,这样就能避免气流降低采样孔的采样能力。