1、Seperator renew【过滤网更新】:灰尘过滤网需要进行更换。
2、Seperator Change【过滤网改变】:灰尘过滤网丢失或安装不正确。
3、Bad value【错误值】;Bad time【错误时间】;Bad date【错误日期】:输入的数值超出了该功能的参数设置范围。注意设置范围(在括号中),再重新输入。
4、Bad detector【错误探测主机】:输入的探测主机地址超出允许范围,或在回路中不存在。如果用户输入地址000(报警控制单元),而该功能却不支持时(例如警报参数),这种错误也会发生。
5、No response【没有反应】:报警控制单元从已连接设备中读取功能值失败,检查连接的设备是否支持这项功能。
6、【回路中断】:在指出的探测主机地址间(001002)的通信回路中断,检查该段连接线路。
7、Comms fault【通讯故障】:报警控制单元轮询探测主机,但在指定的响应时间内没有接收到反应。
8、Bad access code【进入密码错误】:输入的进入密码不正确。请输入正确的号码。
9、Battery fault【电池故障】:这表明备用电池已放电到预先决定的临界水平,或者没有安装备用电池。在前一种情况下,应更换电池并重新充电。在后一种情况下,应关闭电池检查。对电池故障应一发觉就立刻采取行动,这是非常重要的,因为电池的过度放电会导致电池的损坏。电池故障状态会在电池到达放电曲线的这个界限值之前出现。
10、Watchdog reset【看门狗复位】:这表示出现了电源故障。如果经常出现电力异常现象,建议将设备改由UPS供电。
11Detector fault【探测主机故障】:这表示激光探测器有问题。引起该故障的原因有好几种。如果能将图表读值下载到个人电脑,并注意发生故障时的探测主机输出信号级别。当已确定了出现错误时尽可能多的相关状态信息时,请与供应商联系。