可每2年清洁一次,此步骤的目的在清除空气采样管内之灰尘并且应与清洁采样孔同时实施
1 确认所有的采样管路均从探测器移开。
2 以具渗透性的纸或布袋紧固在每根管的尾端以收集被清出之灰尘。
3 清洁并封住空气采样孔。
4 取下每个终端盖。
5 插入一段连接至压缩空气来源(如反向运转真空吸尘器)的弹性管子到空气取的样管之开口端。
6 释放压缩空气两分钟以清出管内累积的灰尘。
7 移开管子并盖上终端盖。
8 移开灰尘收集袋并小心不要散落灰尘。
9 重要!打开已封住的所有取样孔。若需要的话,重新接好取样软管。
10 记录所有的测试、维护,并报告任何错误或其它显示的信息。