vesda空气采样探测器烟测试无反应的原因排查-空气采样产品论坛-最全面的极早期吸气式感烟火灾探测器综合信息论坛
查看: 1133|回复: 0

vesda空气采样探测器烟测试无反应的原因排查

[复制链接]

68

主题

0

好友

385

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

优秀版主

发表于 2013-8-16 10:48:32 |显示全部楼层
1设计错误或配管错误。
2用冷空气测试其气流流动方向,管路是否依其流动方向布管。
3、采样孔之间距是否过大。
4、采样管路是否脱落。
5管路接着时胶水是否太多,渗进入管内。
6单管开孔数太多,单管弯头太多。
7开孔方向是否正确(确定顺风或逆风)。
8是否有太多T型接头。
9、采样孔径是否过大2-3mm。
10管长是否超过范围。
11门槛值设定太高,报警延迟时间设置太久。
12探测主机是处于隔离状态。